Intensitée radiateur
scrpion4468
-
scorpion4468 -
scorpion4468 -
Bonjour,
je possède un radiateur soufflant de13kw 400volt quelle est son intensité afin de pouvoir calibrer les fusibles
merci de votre réponse
cordialement scorpion4468
je possède un radiateur soufflant de13kw 400volt quelle est son intensité afin de pouvoir calibrer les fusibles
merci de votre réponse
cordialement scorpion4468
2 réponses
-
Bonjour,
En courant alternatif, la formule est P=UIcos(phi) lorsqu'il y a un déphasage. Ce n'est pas le cas des appareils de chauffage et d'éclairage. On peut donc utiliser P=UI.
P=13000W
U=400V
I=13000/400=32,5A
Question : tu es bien en triphasé ? Je ne vois pas où tu peux trouver du 400V en France à part du triphasé... C'est pour être sûr des infos ;-) -
bonjour MRYAU31
je suis effectivement en triphasé
ceci est la 2e réponse car en revenant sur le forum je ne trouve plus celle d"avant? pourtant j'ai bien cliquer sur répondre
amicalement sorpion4468