Question électrique

Résolu/Fermé
sitelle - 9 déc. 2013 à 17:55
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 - 9 déc. 2013 à 19:11
Bonjour, j'aimerais savoir si il est normal de brancher deux unités de chauffage à convection de 2000 wattts sur un même disjoncteur de 20 ampères ? Merci, Françine



3 réponses

ginto5 Messages postés 11350 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2024 652
9 déc. 2013 à 18:12
Capacité maximum théorique:

20 x 220 = 4400 watts

Ca tiendra.....pour autant que les fils soient d'une section suffisante !!!!
0
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 10 518
9 déc. 2013 à 18:13
Bonsoir...

Pas vraiment le bon endroit pour une question sur l'électricité, mais bon...!
P=UI
Puissance= Tension x Intensité

Puissance = 220 volts x 20 ampères= 4400 watts maxi ...tu es donc dans la bonne plage, avec 10% de marge.

Cdt,
@+

0
Merci de vos réponses assez rassurantes , je regarderai à modifier les choses. C'est gentil de m'offrir ces informations.
0
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 10 518
9 déc. 2013 à 19:11
J'ai effectivement omis la section des fils, mais bon...Ginto est venu réparer mon oubli !
+1 pour le "résolu" ! ;)
@+