Matlab simulink, message d'erreur

Résolu
samirlechequier -  
ahmeddag Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour,
je travail actuellement sur matlab et je doit utiliser le transport delay en association avec des portes logiques, lorsque je met en marche la simulation je tombe sur ce message :
Only 'double' signals are accepted by type TransportDelay. The signals at the ports of 'mliclassic/temps morts/Transport Delay' are of data type 'boolean'
j'ai tout essayé mais je n'arrive pas a regler le probleme.

merci d'avance
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 7.0

6 réponses

  1. Azr!eL Messages postés 84 Statut Membre 12
     
    d'après le message d'erreur, il demande un paramètre de type double, et tu lui envoies du booléen, donc fatalement, ça ne passe pas :)
    1
  2. Azr!eL Messages postés 84 Statut Membre 12
     
    Pas de souci ;)

    Pense à marquer ton thread en "Résolu" ! :)

    Bon Coding !
    1
    1. samirlechequier
       
      mon thread, j'utilise pas souvent les forum, je sais pas trop comment faire.
      merci
      0
    2. Azr!eL Messages postés 84 Statut Membre 12
       
      tout en haut tu as un bouton a cocher:
      "Problème résolu (merci de poster un message récapitulant la solution) "

      avec "Valider" en dessous :)
      0
  3. samirlechequier Messages postés 7 Statut Membre 1
     
    la solution est d'inseret un convertisseur de codage entre les deux blocs consernés, ben oui c'est aussi simple que ça. il existe un convertisseur sous matlab dans "signal atribus" qui permet fair ceci ( c'est le premier sur la liste) il suffit de specifier le format vers lequel tu veux convertir.
    voila tout,
    1
  4. ahmeddag Messages postés 1 Statut Membre 1
     
    Bonjour,
    je travail actuellement sur matlab et je dois fiare la commande et l'asservissement d'un moteur CC, merci de me faire partager des exemples et vos connaissances dans ce sujet.
    1
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. samirlechequier
     
    j'ai inseré un convertiseur et maintenant ça marche.
    merci
    0
  7. nouna
     
    bjr,j'ai besoin des documents concernant l'application de la logique floue dans les reseaux d'energie (sous simulink)
    le probleme ce que j'arrive pas a introduire mon bloc floue
    0