Problème raid ?
Résolu/Fermé
enyrix
Messages postés
144
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
7 avril 2021
-
6 mai 2013 à 21:42
enyrix Messages postés 144 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2021 - 8 mai 2013 à 15:36
enyrix Messages postés 144 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2021 - 8 mai 2013 à 15:36
A voir également:
- After setting up intel optane memory or the raid configuration was built
- Conflit démarrage BIOS ✓ - Forum BIOS
- Ethernet n'a pas de configuration ip valide - Guide
- Windows memory cleaner - Télécharger - Optimisation
- The requested url was rejected. please consult with your administrator. ✓ - Forum Réseaux sociaux
- Please enter setup to recover BIOS setting ✓ - Forum BIOS
1 réponse
cocoche95
Messages postés
1134
Date d'inscription
jeudi 29 juillet 2004
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 novembre 2019
543
8 mai 2013 à 10:15
8 mai 2013 à 10:15
Salut !
Voici les réponses :
1. Il sont en raid car ils ont le même "id" de base en début de ligne : 'ioc:0'. Cela correspond à un "MPT IOController".
2. Dans ce cas, les pourcentages ne servent à rien. Il faut regarder les flags en premier. Le disque 'scsi_id:2' est en flag "MISSING" car il est mort ou non détecté. Du coup, ce disque est flagué "OUT_OF_SYNC" car MPT ne peux pas maintenir un RAID sur un disque mort. Il ne tentera plus d'écrire dessus tant que ce flag a cette valeur. Ce flag sera re-évalué lorsque le flag "MISSING" changera ou si une détection de changement de disque intervient.
3. Le flag "DEGRADED" sur un RAID veut dire qu'il ne fonctionne pas en mode optimal et qu'il y a un problème.
4. Dans ton cas, oui. Il sera en tentative de reconstruction tant que le disque ne sera pas changé (ou re-détecté mais moins courant).
Voilà
Voici les réponses :
1. Il sont en raid car ils ont le même "id" de base en début de ligne : 'ioc:0'. Cela correspond à un "MPT IOController".
2. Dans ce cas, les pourcentages ne servent à rien. Il faut regarder les flags en premier. Le disque 'scsi_id:2' est en flag "MISSING" car il est mort ou non détecté. Du coup, ce disque est flagué "OUT_OF_SYNC" car MPT ne peux pas maintenir un RAID sur un disque mort. Il ne tentera plus d'écrire dessus tant que ce flag a cette valeur. Ce flag sera re-évalué lorsque le flag "MISSING" changera ou si une détection de changement de disque intervient.
3. Le flag "DEGRADED" sur un RAID veut dire qu'il ne fonctionne pas en mode optimal et qu'il y a un problème.
4. Dans ton cas, oui. Il sera en tentative de reconstruction tant que le disque ne sera pas changé (ou re-détecté mais moins courant).
Voilà
8 mai 2013 à 15:36