Lea netsocket 200+: problema de emparejamiento 3º
bloeze
-
arty69 -
arty69 -
Hola,
El procedimiento (descrito en el aviso) no funciona con mi tercer CPL.
En el paso 2: la luz parpadea 1 vez con el naranja del medio.
A pesar de todo, paso al paso 5 y 6 y la luz del CPL 1 o 2 no parpadea ni una vez.
¿Alguien ha tenido este problema antes?
Gracias de antemano por cualquier información.
Bruno
El procedimiento (descrito en el aviso) no funciona con mi tercer CPL.
En el paso 2: la luz parpadea 1 vez con el naranja del medio.
A pesar de todo, paso al paso 5 y 6 y la luz del CPL 1 o 2 no parpadea ni una vez.
¿Alguien ha tenido este problema antes?
Gracias de antemano por cualquier información.
Bruno
3 respuestas
aquí está la notificación que recibí directamente de Léa:
Nota: desconecte todos los dispositivos CPL de su red eléctrica para no perturbar el buen desarrollo de las manipulaciones que vendrán.
Nota 2: los dispositivos deben estar conectados a la electricidad simplemente
Nota 3: los cables ethernet deben permanecer desconectados durante todas estas manipulaciones
PASO 1 - Emparejamiento de los dispositivos CPL 1 y 2:
Estas manipulaciones permiten emparejar con una única clave de red un par de dispositivos CPL y así hacer que estos dispositivos se comuniquen en una red única, independiente, por ejemplo, de otros dispositivos CPL que podrían estar conectados en su hogar y en el de sus vecinos. Para ello:
- Conecte los CPL 1 y 2 en una misma regleta, uno en cada extremo, sin ningún otro aparato eléctrico conectado a la regleta. Si dispone de una regleta con protección contra sobretensión, utilícela. No conecte los cables Ethernet a los dispositivos CPL.
- Mantenga presionado 12s el botón de emparejamiento del primer dispositivo CPL. Las 3 luces se encenderán después de 12s, durante un segundo. Suelte entonces (si las 3 luces no se han encendido, simplemente suelte el botón. Las 3 luces deberían encenderse). Después de esta manipulación, solo la luz de alimentación debe permanecer encendida de forma fija.
- Realice la misma manipulación en el CPL 2.
- Presione durante 2s exactamente el botón de emparejamiento del CPL 1. La luz de alimentación parpadeará al soltar.
- En un plazo de 2 minutos, realice la misma manipulación en el segundo CPL, mientras la luz de encendido continúa parpadeando en el primer CPL. La luz de alimentación del CPL 2 comenzará a parpadear también.
- Las luces de los dispositivos pueden pasar por varios estados. Simplemente espere a que las luces de alimentación de ambos CPL se fijen (por lo general, 2 minutos).
- Realice un autodiagnóstico (paso 4) para verificar el buen emparejamiento de los CPL 1 y 2, luego pase al paso 2.
PASO 2 - Emparejamiento del dispositivo CPL 3:
Estas manipulaciones permiten compartir la clave de red utilizada por los dos primeros dispositivos CPL y así hacer que el tercer CPL se comunique con los dos primeros en la misma red. Para ello:
- Desconecte entonces el CPL 1 y reemplácelo por el CPL 3.
- Mantenga presionado 12s el botón de emparejamiento del CPL 3 para vaciar los datos de emparejamiento anteriores.
- Presione durante 2s exactamente el botón de emparejamiento del dispositivo CPL 2. La luz de alimentación parpadeará al soltar.
- En un plazo de 2 minutos, realice la misma manipulación en el CPL 3, mientras la luz de encendido continúa parpadeando en el otro CPL conectado (CPL 2). La luz de alimentación del CPL 3 comenzará a parpadear también.
- Las luces de los dispositivos pueden pasar por varios estados. Simplemente espere a que las luces de alimentación de ambos CPL se fijen (por lo general, 2 minutos).
- Realice nuevamente un autodiagnóstico (paso 4) entre estos dispositivos CPL. También puede realizar un autodiagnóstico entre los dispositivos 1 y 2, luego 1 y 3. Atención: el autodiagnóstico se realiza con solo dos dispositivos a la vez.
PASO 3 - Emparejamiento de un cuarto dispositivo CPL:
De la misma manera, este paso permite compartir la clave de red utilizada por los primeros dispositivos CPL hacia un nuevo dispositivo. Para ello:
- Realice la misma manipulación que en el paso 2 reemplazando uno de los CPL por el CPL 4.
- Puede realizar un autodiagnóstico de los pares de CPL, 2 a la vez, para verificar que cada uno de los CPL se comuniquen correctamente entre sí.
PASO 4 - Autodiagnóstico:
Estas manipulaciones permiten verificar la buena comunicación entre dos dispositivos CPL emparejados. Para ello:
- Desconecte y luego vuelva a conectar sus 2 dispositivos CPL en una misma regleta, uno en cada extremo, sin ningún otro aparato eléctrico en la regleta. Si dispone de una regleta con protección contra sobretensión, utilícela para esta prueba. La luz de encendido se enciende en cada uno de los dispositivos CPL.
- Espere 40 segundos a que la luz de enlace CPL se encienda en cada uno de los dispositivos.
* Si la luz de enlace CPL está encendida en verde, significa que los dispositivos están bien emparejados y se comunican correctamente. Están listos para funcionar. Si el emparejamiento de todos los dispositivos ha terminado, puede volver a conectarlos eléctricamente en su ubicación definitiva y luego conectar los cables Ethernet a los equipos que se van a comunicar entre sí. Si el emparejamiento de todos los dispositivos no ha terminado, pase al siguiente paso.
* Si la luz de enlace CPL está encendida en naranja o rojo, significa que los dispositivos se están comunicando, pero que tiene perturbaciones eléctricas. Puede ser necesaria una optimización de su red eléctrica. Contáctenos nuevamente sobre este tema.
* Si la luz de enlace CPL no se enciende, repita el paso anterior (1, 2 o 3). Si no está seguro del buen emparejamiento de los dispositivos, no dude en retomar la manipulación desde el principio (paso 1).
para mí funcionó a la primera vez.
Nota: desconecte todos los dispositivos CPL de su red eléctrica para no perturbar el buen desarrollo de las manipulaciones que vendrán.
Nota 2: los dispositivos deben estar conectados a la electricidad simplemente
Nota 3: los cables ethernet deben permanecer desconectados durante todas estas manipulaciones
PASO 1 - Emparejamiento de los dispositivos CPL 1 y 2:
Estas manipulaciones permiten emparejar con una única clave de red un par de dispositivos CPL y así hacer que estos dispositivos se comuniquen en una red única, independiente, por ejemplo, de otros dispositivos CPL que podrían estar conectados en su hogar y en el de sus vecinos. Para ello:
- Conecte los CPL 1 y 2 en una misma regleta, uno en cada extremo, sin ningún otro aparato eléctrico conectado a la regleta. Si dispone de una regleta con protección contra sobretensión, utilícela. No conecte los cables Ethernet a los dispositivos CPL.
- Mantenga presionado 12s el botón de emparejamiento del primer dispositivo CPL. Las 3 luces se encenderán después de 12s, durante un segundo. Suelte entonces (si las 3 luces no se han encendido, simplemente suelte el botón. Las 3 luces deberían encenderse). Después de esta manipulación, solo la luz de alimentación debe permanecer encendida de forma fija.
- Realice la misma manipulación en el CPL 2.
- Presione durante 2s exactamente el botón de emparejamiento del CPL 1. La luz de alimentación parpadeará al soltar.
- En un plazo de 2 minutos, realice la misma manipulación en el segundo CPL, mientras la luz de encendido continúa parpadeando en el primer CPL. La luz de alimentación del CPL 2 comenzará a parpadear también.
- Las luces de los dispositivos pueden pasar por varios estados. Simplemente espere a que las luces de alimentación de ambos CPL se fijen (por lo general, 2 minutos).
- Realice un autodiagnóstico (paso 4) para verificar el buen emparejamiento de los CPL 1 y 2, luego pase al paso 2.
PASO 2 - Emparejamiento del dispositivo CPL 3:
Estas manipulaciones permiten compartir la clave de red utilizada por los dos primeros dispositivos CPL y así hacer que el tercer CPL se comunique con los dos primeros en la misma red. Para ello:
- Desconecte entonces el CPL 1 y reemplácelo por el CPL 3.
- Mantenga presionado 12s el botón de emparejamiento del CPL 3 para vaciar los datos de emparejamiento anteriores.
- Presione durante 2s exactamente el botón de emparejamiento del dispositivo CPL 2. La luz de alimentación parpadeará al soltar.
- En un plazo de 2 minutos, realice la misma manipulación en el CPL 3, mientras la luz de encendido continúa parpadeando en el otro CPL conectado (CPL 2). La luz de alimentación del CPL 3 comenzará a parpadear también.
- Las luces de los dispositivos pueden pasar por varios estados. Simplemente espere a que las luces de alimentación de ambos CPL se fijen (por lo general, 2 minutos).
- Realice nuevamente un autodiagnóstico (paso 4) entre estos dispositivos CPL. También puede realizar un autodiagnóstico entre los dispositivos 1 y 2, luego 1 y 3. Atención: el autodiagnóstico se realiza con solo dos dispositivos a la vez.
PASO 3 - Emparejamiento de un cuarto dispositivo CPL:
De la misma manera, este paso permite compartir la clave de red utilizada por los primeros dispositivos CPL hacia un nuevo dispositivo. Para ello:
- Realice la misma manipulación que en el paso 2 reemplazando uno de los CPL por el CPL 4.
- Puede realizar un autodiagnóstico de los pares de CPL, 2 a la vez, para verificar que cada uno de los CPL se comuniquen correctamente entre sí.
PASO 4 - Autodiagnóstico:
Estas manipulaciones permiten verificar la buena comunicación entre dos dispositivos CPL emparejados. Para ello:
- Desconecte y luego vuelva a conectar sus 2 dispositivos CPL en una misma regleta, uno en cada extremo, sin ningún otro aparato eléctrico en la regleta. Si dispone de una regleta con protección contra sobretensión, utilícela para esta prueba. La luz de encendido se enciende en cada uno de los dispositivos CPL.
- Espere 40 segundos a que la luz de enlace CPL se encienda en cada uno de los dispositivos.
* Si la luz de enlace CPL está encendida en verde, significa que los dispositivos están bien emparejados y se comunican correctamente. Están listos para funcionar. Si el emparejamiento de todos los dispositivos ha terminado, puede volver a conectarlos eléctricamente en su ubicación definitiva y luego conectar los cables Ethernet a los equipos que se van a comunicar entre sí. Si el emparejamiento de todos los dispositivos no ha terminado, pase al siguiente paso.
* Si la luz de enlace CPL está encendida en naranja o rojo, significa que los dispositivos se están comunicando, pero que tiene perturbaciones eléctricas. Puede ser necesaria una optimización de su red eléctrica. Contáctenos nuevamente sobre este tema.
* Si la luz de enlace CPL no se enciende, repita el paso anterior (1, 2 o 3). Si no está seguro del buen emparejamiento de los dispositivos, no dude en retomar la manipulación desde el principio (paso 1).
para mí funcionó a la primera vez.
Tyran1033
¡Muchas gracias, ha salvado mis nervios de la destrucción total! Ha funcionado de maravilla (lo que hay que recordar: emparejar 2 CPL, desconectar 1 y emparejar el siguiente).
Langrem
Muchas gracias, he logrado gracias a sus explicaciones.
arty69
¡Gracias! Funciona.