Resistance Led en parallèle !
Résolu
Utilisateur anonyme
-
bitman Messages postés 932 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bitman Messages postés 932 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
j'aimerais brancher une série de 4 leds sur mon alimentation de 12 volts !
Je peux pas les mettre en série car je cite : "Si vous branchez vos LED en série, l'intensité de la lumière de la première diode sera plus forte que celle de la deuxième, et ainsi de suite pour les autres LED. C'est pour cette raison que nous vous déconseillons cette méthode"
j'aimerais bien savoir si mes résistances sont bonnes pour :
(Alimention : 12 Volts - Led : 3,4 volts, 0.02 ohm - Résistances : 460 ohm)
Je veux les brancher aux nombres de 4 comme cela :
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img685.imageshack.us/img685/6076/pcleds.png[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=https://imageshack.com/]ImageShack.us[/URL]
Merci pour vos réponses !!!
j'aimerais brancher une série de 4 leds sur mon alimentation de 12 volts !
Je peux pas les mettre en série car je cite : "Si vous branchez vos LED en série, l'intensité de la lumière de la première diode sera plus forte que celle de la deuxième, et ainsi de suite pour les autres LED. C'est pour cette raison que nous vous déconseillons cette méthode"
j'aimerais bien savoir si mes résistances sont bonnes pour :
(Alimention : 12 Volts - Led : 3,4 volts, 0.02 ohm - Résistances : 460 ohm)
Je veux les brancher aux nombres de 4 comme cela :
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img685.imageshack.us/img685/6076/pcleds.png[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=https://imageshack.com/]ImageShack.us[/URL]
Merci pour vos réponses !!!
A voir également:
- Calcul resistance led en parallèle
- Calcul moyenne excel - Guide
- Ez debug led ✓ - Forum Carte-mère/mémoire
- Prix réparation rétroéclairage tv led - Forum TV & Vidéo
- Calcul km marche à pied gratuit - Télécharger - Sport
- Led vga carte mere ✓ - Forum Matériel & Système
8 réponses
Tu as 2 solutions:
- soit tu prends une resistance variable et tu regardes vers quel intensité tu as la tension de service, tu augmentes un peu le courrant, en jaugeant le coureant ...
- soit tu contactes le service [brain_elec@hotmail.com via le lien qu'ils fonrnissent] et tu leur demmandes: "could you please tell me what the nominal current is, or please send me the datasheet. Thanks" ....
et voila
- soit tu prends une resistance variable et tu regardes vers quel intensité tu as la tension de service, tu augmentes un peu le courrant, en jaugeant le coureant ...
- soit tu contactes le service [brain_elec@hotmail.com via le lien qu'ils fonrnissent] et tu leur demmandes: "could you please tell me what the nominal current is, or please send me the datasheet. Thanks" ....
et voila