Pb de transfo

lezard -  
 nanar -
Bonjour,

pensez vous que je puisse me servir d'un transfo 220 /24 alternatif 1000 vA pour alimenter une pompe 24 v continu qui prends 200 Ampères au démarrage, en redressant le 24 en continu bien sur?

2 réponses

nte2d Messages postés 218 Statut Membre 38
 
slt
t'es sur pour les 200A, c'est peut-être 200mA, non ?
0
lezard
 
oui, en fait, je fais tourner ma pompe avec deux batteries 12 v en série et j'aurai aimé passer en alim avec transfo pour des raisons de poids. J'ai récupéré un transfo 220/24 alternatif qui est donné pour 1000vA. Mais je ne maitrise pas plus que çà en élec ! :-)
Donc mon projet est peut être parfaitement irréaliste !!
0
nanar
 
si le moteur de ta pompe est un moteur série (universel) tu n'as pas besoin de redresseur il fonctionne en alternatif 24v
0