Combien d'amprer pour 33000 watts

bb -  
 Profil bloqué -
Bonjour,
Je vous pose mon problème, c'est pour un four a pain de 33000 watts, combien faut il d'ampères à mon disjoncteur?
Merci
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.15

9 réponses

  1. Profil bloqué
     
    il est alimenté comment ? (tension) il est en tri ou en mono ?
    0
  2. Lempicko Messages postés 517 Statut Membre 21
     
    je dirais 90 A environ
    je me souviens plus bien de l histoire avec le racine(3)
    0
    1. bb
       
      Merci
      0
      1. Lempicko Messages postés 517 Statut Membre 21 > bb
         
        je suis pas sur de ce que je dis c juste pour un ordre d idée

        part pas sur 95 A au disjoncteur
        je garantis rien
        0
  3. Profil bloqué
     
    c'est un four a résistance ou a induction ?
    0
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  5. Profil bloqué
     
    j'dirais un 50A ou le calibre au dessus a voir avec un vendeur....
    0
  6. Profil bloqué
     
    Mais bon demande conseil à un pro c'est toujours mieux.
    0
    1. Lempicko Messages postés 517 Statut Membre 21
       
      ca fais ca si on divise par racine de 3

      mais je sais jamais ce qu il faut en faire de ce racine de 3 :-)))
      0
  7. Dr Mouse Messages postés 395 Statut Membre 57
     
    En gros, je dirais que 33kW sous 380V ça fait un peu moins de 100 ampères. Mais pourquoi ne pas appeler EDF ? Ils ont des tas de spécialistes qui ne demandent qu'à t'aider. Si tu fous le feu avec une installation à la con, t'es mal avec les assurances. Je suppose que tu ne tire pas les 33kW de l'ampoule de l'escalier ?
    0
  8. Profil bloqué
     
    avec un cos phi = 1 (résistance), et en tri

    P=racine de 3 x U x I x cos phi

    donc en gros I = P / ( racine de 3 x U )

    donc pour ton cas j'ai trouvé I = 50 A environ
    0