Serveur OPC pour dialogue 2 supervisions diff

Bonjour,

Pour la GTC, deux supervisions différentes sont en place: une ancienne supervision PCvue où des automates Siemens S5 et S7 remontent et une récente supervision Honeywell "EBI" .
Le principe est de ramener les infos de PCvue sur la nouvelle supervision EBI par la solution d'un serveur OPC.
Pouvez vous m'aider à commencer ce projet, par quoi dois je commencer? j'ai la liste des points remontées sur PCvue, et les deux logiciels accepte la solution OPC.
merci pour votre aide
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 6.0

2 réponses

  1. quel protocole tes S5 S7 Direct sur PCVue en profibus
    IP ou pas

    Qui serait serveur OPC
    0
    1. la remontée des informations sur la supervision PCvuesuit le protocole de communication Profibus Ethernet.
      le logiciel EBI d'Honeywell peut se configurer en OPC serveur.
      merci pour ton aide Jojo.
      1