Problemes Grafcet Siemens S7-300

yakadancer Messages postés 5 Statut Membre -  
 artiste -
Bonjour, voila je suis en BTS et j'ai un thème à réaliser , dans mon thème j'utilise un automate Siemens S7-300 , j'ai créér mon grafcet , mon cycle marche nikel mais le probleme c'est lorsque mon grafcet arrive tout en bas , le grafcet ne revient pas en position initiale. Cela fait quelques jour que je cherche partout , mais impossible de trouver comment faire , pourriez vous m'aidez svp ? merci par avance
A voir également:

3 réponses

Gum51
 
Salut, as-tu pensé à faire revenir le graphcet à ta première Step?
0
rachidesa
 
slt si tu vx initialiser le grafcet sous pl7 c simple mais sous step 7 je sais pas encors
0
artiste
 
Fermer la boucle du grafcet de la derniere étape vers l étape initiale.
0
yahya
 
slt
dans step7 il y a 2 methode
lorsque tu appeler G7 Càd FB1 dans bloc OB1 (ou autre comme fc )
ajouter un bit dans INIT_SQ c'est le bit pour initialisé G7
ou
dans ob1 faire un programme simple un contact fonctionné un bobine mais l'adresse de la bobine c'est db1.dbx0.1 avec DB1 bloc de donne ou block data
de FB1 bloc qui contien G7;
l'adresse db1.dbx0.1 c'est ladresse de init_SQ dan DB1
0
rybarniak
 
je pense avoir eu le même souci il ya quelques temps.
Essaie de désactiver le watchdog de ton automate et tiens moi au courant.
jérémy.
-2