Problème autonomie onduleur
Orlin_2606
Messages postés
3
Statut
Membre
-
roy -
roy -
Bonjour
J'ai un onduleur Schneider APC SMART-UPS RC 5000 VA, 3500W
Je voudrait qu'il puisse fournir une autonomie de 11h a 20% de sa charge (ce qui correspond à 1000VA ou 700w)
Cependant l'onduleur que j'ai fournir une autonomie de 03h20min a 20% de sa charge.
Maintenant je veut savoir comment et combien de batterie de 12V/150AH on peut utiliser pour quel'ensemble puisse fournir une autonomie de 11h a 20% de sa charge.
J'ai un onduleur Schneider APC SMART-UPS RC 5000 VA, 3500W
Je voudrait qu'il puisse fournir une autonomie de 11h a 20% de sa charge (ce qui correspond à 1000VA ou 700w)
Cependant l'onduleur que j'ai fournir une autonomie de 03h20min a 20% de sa charge.
Maintenant je veut savoir comment et combien de batterie de 12V/150AH on peut utiliser pour quel'ensemble puisse fournir une autonomie de 11h a 20% de sa charge.
A voir également:
- Calcul autonomie onduleur
- Calcul km marche à pied gratuit - Télécharger - Sport
- Calcul moyenne excel - Guide
- Steam deck oled autonomie - Guide
- Autonomie s25 ultra - Accueil - Téléphones
- Calcul charpente bois gratuit - Télécharger - Architecture & Déco
3 réponses
Bonjour,
En dehors de batteries supplémentaires, l'onduleur a lui-même une capacité de charge exprimée en Ah qu'il faudra cumuler à celle des batteries supplémentaires.
Et l'autonomie dépend évidemment de la puissance des équipements qui y sont branchés et dont il faut estimer la puissance en Watts.
https://nouvellestechnologies.net/calculer-autonomie-onduleur/
En dehors de batteries supplémentaires, l'onduleur a lui-même une capacité de charge exprimée en Ah qu'il faudra cumuler à celle des batteries supplémentaires.
Et l'autonomie dépend évidemment de la puissance des équipements qui y sont branchés et dont il faut estimer la puissance en Watts.
https://nouvellestechnologies.net/calculer-autonomie-onduleur/
Bonjour Orlin
Ben faut savoir ce qu'on veut pour investir autant, rien que l'onduleur entre 5 et 6000 sans parler des batteries. Comme on dit la sécurité ça n'a pas de prix, on voit pas souvent ça sur ccm.
Bon courage , je te souhaite longue vie à ton projet.
Ben faut savoir ce qu'on veut pour investir autant, rien que l'onduleur entre 5 et 6000 sans parler des batteries. Comme on dit la sécurité ça n'a pas de prix, on voit pas souvent ça sur ccm.
Bon courage , je te souhaite longue vie à ton projet.
bjr
Pour avoir 11 heures d'autonomie avec un onduleur, il va en falloir des batteries et au prix de ces dernières, ça va faire grimper le prix de la facture finale.
Il serait plutôt judicieux de se diriger sur la solution d'un groupe électrogène avec la fonction ATS, cela reviendra beaucoup moins cher. On en trouve pour moins de 2000 euros.
.
Mais pour mieux comprendre ton besoin de 11 heures d'autonomie sur batterie, il faudrait que tu expliques pourquoi avoir besoin de 11 heures d'autonomie, pour quels équipements, dans quel pays, bref, quelques infos pour comprendre ?
Pour avoir 11 heures d'autonomie avec un onduleur, il va en falloir des batteries et au prix de ces dernières, ça va faire grimper le prix de la facture finale.
Il serait plutôt judicieux de se diriger sur la solution d'un groupe électrogène avec la fonction ATS, cela reviendra beaucoup moins cher. On en trouve pour moins de 2000 euros.
.
Mais pour mieux comprendre ton besoin de 11 heures d'autonomie sur batterie, il faudrait que tu expliques pourquoi avoir besoin de 11 heures d'autonomie, pour quels équipements, dans quel pays, bref, quelques infos pour comprendre ?
Sinon je reconstitue à la louche (pourquoi ne partir que d'une charge de 20%): si j'ai consommé mes 3500 W en 3h20, c'est qu'il me manque si montage de batteries supplémentaires en parallèle ces mêmes 3500 W pendant (11h -3h20) = 6,67h.
L'intensité fournie par une batterie de 12 V est de 3500/12 = 291,67 A que je dois fournir pendant 6,67h soit 291,67 x 6,67 = 1945 Ah.
Comme mes batteries en délivrent 150 pièce, il m'en faut donc 1945 / 150 =13.
Orlin_2606 a déjà cet onduleur et veut l'utiliser pour un nouveau montage, un usage très particulier et bien défini.
Si j’admets qu'il a bien calculé ses besoins 700w max pendant 11h pour l'usage qu'il veut réellement installer.
J'admets que les 11h d'autonomie c'est qu'il envisage une situation où il ne pourrait pas rétablir l'alimentation et qu'il veut finir en toutes conditions un travail donné et pas seulement avoir le temps de fermer proprement l'ordinateur.
Je retiens bien la valeur max car il veut garantir cette autonomie y compris dans les pires situations pendant probablement un temps long (on fait pas ce genre d'installation tous les 15 jours).
J'admets aussi qu'il a bien mesuré avec cette charge (pour pas avoir de surprises) l'autonomie actuelle à 3h20, pas une simple indication de constructeur avec un protocole d'utilisation propre à chaque constructeur et jamais conforme à la situation réelle.
Pour avoir 11h d'autonomie il lui faut 4 fois la capacité actuelle de batteries installées. (3 fois ça ferait que 10h d'autonomie).
Besoin de lire la capacité déjà installée dans l'onduleur(Cdi), la multiplier par 4 =x Ah.
Enlever la capacité déjà installée à x. x-(Cdi)=yAh.
yAh/150=nombre de batteries supplémentaires en arrondissant bien sur à l'unité supérieure, difficile de monter un morceau de batterie.
/\(Entretien nécessaire: Tenir compte de la perte de capacité des batteries avec l'usure normale, mesurer régulièrement la capacité réelle pour maintenir xAh disponible dans le temps)
Ce serait plus adapté à ses besoins réels et beaucoup moins cher que 13 batteries pour les possibilités maximales de l'onduleur, c'est des grosses batteries plomblithium ça doit pas être donné.
Je soupçonne au pif qu'il serait plus près de 3 ou 4 batteries que de 13, question pépètes c'est pas le même investissement. C'est pas la même valeur à comparer face à un groupe électrogène qui impose aussi des installations conditions et entretiens propres.
Ça tient la route mon calcul ou je dérape?