A voir également:
- Redondance salle informatique
- Le code ascii en informatique - Guide
- Jargon informatique - Télécharger - Bureautique
- Camera espion salle de bain - Accueil - Confidentialité
- Que veut dire url en informatique - Guide
- Souris informatique - Guide
3 réponses
oui, cela existe, nous avons une installation munie d'onduleurs, et en cas de problème de longue durée, nous avons une génératrice diesel qui démarre automatiquement.
cependant, le coût d'une telle installation n'est pas "léger" !
cependant, le coût d'une telle installation n'est pas "léger" !
Bonjour,
Il existe des equipements permettant de faire cela. On appel ca des switch automatique de transfer (automatic transfer switch en anglais). C'est une armoire contenant des commutaeurs electromécaniques qui permettent de passer d'une source d'alimentation primaire (edf par exemple) à une source d'alimentation secondaire (générateur). Une fois le courant rétabli sur la source d'alimentation primaire, il repasse sur celle-ci.
C'est l'ATS qui se charge automatiquement de la mise en route du générateur. Il faut utiliser un générateur "compatible" avec l'ATS, pour que l'ATS puisse assurer la mise en route de celui-ci. Il est recomandé d'utiliser des onduleurs en combinaisons avec l'ATS, pour que les équipements soient toujours alimentés pendant le passage d'une source d'alimentation à une autre. Tu peux généralement parametrer un ATS via une interface web. Il pourra te communiquer des infos concernant le facteur de puissance, mais aussi la quantité de carburant restant dans le réservoir du générateur, la source d'alimentation en cours d'utilisation etc...
Pour plus d'info, https://www.apc.com/fr/fr/
Julien
Il existe des equipements permettant de faire cela. On appel ca des switch automatique de transfer (automatic transfer switch en anglais). C'est une armoire contenant des commutaeurs electromécaniques qui permettent de passer d'une source d'alimentation primaire (edf par exemple) à une source d'alimentation secondaire (générateur). Une fois le courant rétabli sur la source d'alimentation primaire, il repasse sur celle-ci.
C'est l'ATS qui se charge automatiquement de la mise en route du générateur. Il faut utiliser un générateur "compatible" avec l'ATS, pour que l'ATS puisse assurer la mise en route de celui-ci. Il est recomandé d'utiliser des onduleurs en combinaisons avec l'ATS, pour que les équipements soient toujours alimentés pendant le passage d'une source d'alimentation à une autre. Tu peux généralement parametrer un ATS via une interface web. Il pourra te communiquer des infos concernant le facteur de puissance, mais aussi la quantité de carburant restant dans le réservoir du générateur, la source d'alimentation en cours d'utilisation etc...
Pour plus d'info, https://www.apc.com/fr/fr/
Julien