Protocoles Hart et IEC61158

lemsa -  
 WITmen -
Bonsoir,
Pourriez-vous me renseigner sur le protocole hart et IEC 61158, son mode de fonctionnement , le cablage , etc...
merci
A voir également:

6 réponses

proteam
 
Le protocole HART est un protocole de communication utilisé en instrumentation et qui superpose à un signal continue 4-20 mA un signal sinus de 1200 Hz ou 2200 Hz d'amplitude 0,5 mA. Le 1200 Hz correspond au 1 logique et le 2200 Hz au 0 logique. Les signaux sont récupèrés par un boitier et envoyés sur la liaison RS 232 ou USB d'un PC. Un logiciel libre : PACTWare
4
WITmen
 
Bonjour,

Auriez-vous de la documentation permettant de développer ce protocole ?

Vous me confirmez qu'une simple interface RS232 suffit (aucun développement hardware à prévoir) ?

D'avance merci,
2
proteam
 
Quel protocole à développer ???

Tout est déjà fait avec les logiciels constructeurs ou même PACTWARE qui est un logiciel libre, il suffit de télécharger sur le site du fournisseur le fichier correspondant à votre instrument. VEGA est à la pointe de ce côté là.
2
WITmen
 
Bonjour,

Nous étudions la faisabilité à développer le protocole HART dans l'un de nos produits ; qui est un Automate de Télégestion.

Dans le cadre de cette étude, je cherche à me procurer de la documentation sur ce protocole : vitesse(s), format(s) de données, formatage des Trames, etc.

Nous ne possédons pour le moment aucun matériel disposant du protocole HART pour tests. Tout ceci n'est encore que très théorique.

Dans l'attente de votre réponse.

Merci,
0
brupala Messages postés 115337 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 267
 
Salut,
ce sont des bus industriels de mesure ça ?
là je pense que sur ce coup là google te sera plus utile que nous.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Frizer
 
bonjour,

Est-il compatible protocole BUS?

MERCI.
0
proteam
 
Bonjour,

Je ne comprends pas votre question.

Je donne des infos précises sur le protocole HART, mais avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, je ne vois pas ce que vous voulez dire par compatibilité protocole BUS.

Merci d'être plus précis ;-)
0