Alimentation d'un tableau electrique
Résolu/Fermé
A voir également:
- Alimentation d'un tableau electrique
- Tableau croisé dynamique - Guide
- Tableau ascii - Guide
- Tableau word - Guide
- Consommation electrique ps5 - Guide
- Tableau de combinaison loto 5/90 - Forum Excel
2 réponses
Utilisateur anonyme
16 janv. 2012 à 09:21
16 janv. 2012 à 09:21
tu es ici sur un forum d'entraide informatique.quand on parle de réseau ici, on parle de réseau informatique.
Salut,
On va quand même répondre à sa question.
Si tu veux te brancher directement sur ton disjoncteur général, il faut du 16 mm².
C'est du très gros câble tu risques d'en baver si c'est la première fois.
Sinon sur un disjoncteur uniquement 45A, on peut utiliser du 10 mm².
Mais je te conseille plutôt de repartir sur un disjoncteur plus petit :
- 25 A = 4 mm²
- 32 A = 6 mm²
Tout dépend de la puissance donc tu auras besoin.
On va quand même répondre à sa question.
Si tu veux te brancher directement sur ton disjoncteur général, il faut du 16 mm².
C'est du très gros câble tu risques d'en baver si c'est la première fois.
Sinon sur un disjoncteur uniquement 45A, on peut utiliser du 10 mm².
Mais je te conseille plutôt de repartir sur un disjoncteur plus petit :
- 25 A = 4 mm²
- 32 A = 6 mm²
Tout dépend de la puissance donc tu auras besoin.