Je sèche ...
Fermé
JY24
-
baladur13 Messages postés 50265 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
baladur13 Messages postés 50265 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Dans un appartement, je viens d'installer un plafonnier dans une pièce auparavant éclairée par un halogène. Et bizarrement, le plafonnier en fonctionne pas.
Multimètre à la main, je mène l'enquête. L'installation électrique à le même âge que l'immeuble ... 32 ans ... terre repiquée sur l'arrivée d'eau ... bref ...
J'attaque par le plafonnier ... Pas courant à l'arrivée ...
Je démonte l'interrupteur qui qui gère l'arrivée du plafonnier. le multimètre détecte un courant alternatif ... inférieur à 12V ...
Je remonte le câble qui alimente l'interrupteur (facile, il est apparent ...) et j'arrive à une prise électrique. Que je m'empresse de démonter ... et la le multimètre me donne 18V ...
Mesures faites et refaites plusieurs fois ...
Pour vérification, dans les autres pièces le multi me donne 230V.
Comment puis-je avoir une tension aussi faible sur une prise secteur et une perte aussi élevée (et en tension !) sur une distance de 3m !
je ne suis pas un pro en électricité mais là je sèche ...
Des avis ??
Merci
JY
Dans un appartement, je viens d'installer un plafonnier dans une pièce auparavant éclairée par un halogène. Et bizarrement, le plafonnier en fonctionne pas.
Multimètre à la main, je mène l'enquête. L'installation électrique à le même âge que l'immeuble ... 32 ans ... terre repiquée sur l'arrivée d'eau ... bref ...
J'attaque par le plafonnier ... Pas courant à l'arrivée ...
Je démonte l'interrupteur qui qui gère l'arrivée du plafonnier. le multimètre détecte un courant alternatif ... inférieur à 12V ...
Je remonte le câble qui alimente l'interrupteur (facile, il est apparent ...) et j'arrive à une prise électrique. Que je m'empresse de démonter ... et la le multimètre me donne 18V ...
Mesures faites et refaites plusieurs fois ...
Pour vérification, dans les autres pièces le multi me donne 230V.
Comment puis-je avoir une tension aussi faible sur une prise secteur et une perte aussi élevée (et en tension !) sur une distance de 3m !
je ne suis pas un pro en électricité mais là je sèche ...
Des avis ??
Merci
JY
2 réponses
Bonsoir
"le multimètre détecte un courant alternatif ... inférieur à 12V ... "
Il s'agit d'une tension, et pas d'un courant. Cette précision serait un peu c... si le problème n'était pas là, justement. Vous mesurez une tension "fantôme", produite par une fuite, c'est courant (si j'ose dire).
Vous mesurez "quelque chose" parce que vous utilisez un appareil qui "consomme" très peu de courant. Mais cela ne signifie rien, en électricité domestique.
Cherchez le fusible ou la connexion coupée...
"le multimètre détecte un courant alternatif ... inférieur à 12V ... "
Il s'agit d'une tension, et pas d'un courant. Cette précision serait un peu c... si le problème n'était pas là, justement. Vous mesurez une tension "fantôme", produite par une fuite, c'est courant (si j'ose dire).
Vous mesurez "quelque chose" parce que vous utilisez un appareil qui "consomme" très peu de courant. Mais cela ne signifie rien, en électricité domestique.
Cherchez le fusible ou la connexion coupée...
Bonjour
Cette question est plutôt hors sujet dans cette section du site consacré principalement au Web.
Il est plus judicieux de la reformuler sur
https://bricolage.linternaute.com/forum/electricite-9
site du même groupe que CCM où son traitement pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinent
Merci.
Cette question est plutôt hors sujet dans cette section du site consacré principalement au Web.
Il est plus judicieux de la reformuler sur
https://bricolage.linternaute.com/forum/electricite-9
site du même groupe que CCM où son traitement pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinent
Merci.