Nb de convecteur par lignes 2,5 [Fermé]

Signaler
-
 Utilisateur anonyme -
Bonjour,

puis je brancher 2 convecteur de 1000 W sur la même lignes 3 fils 2,5 ou dois je garder 1 ligne par appareil



1 réponse


Hors sujet sur ce type de forum
Mais bon ca marche ligne en 2.5² c'est 3000W
2
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

CCM 63550 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Messages postés
1317
Date d'inscription
samedi 9 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mai 2015
55
eh les mec !!
faut pas donner de conseils sans preciser un peu ...
si tu suit la norme elec (NFC15000) tu verra que c est un radiateur , une ligne !
point barre !
apres il existe des formule éléctrique permettant de connaitre la puissance ou l intensité
P= U x I
p etant la puissance exprimé en watts
U etant la tension ( 240 volts ) reseau EDF
I etant l intensité exprimé en ampere .
Messages postés
1317
Date d'inscription
samedi 9 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mai 2015
55
ca depend du disjoncteur que tu as derriere !
Il n'est pas dit non plus que les appareils sont reliés de facon permanente !! Peut être des mobiles ??
Une ligne en 2.5² c'est 15 A soit 3.3 kW (3300W) (disjoncteur en conséquence) et 6 prises standard, donc 2 radiateurs ca roule
Messages postés
1317
Date d'inscription
samedi 9 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mai 2015
55
on est d accorrd sur la nfc 15000 ?
oui
Et même si ca respecte pas à la lettre la norme, c'est absolument sans danger dans son cas (2000w pour 3300 max)