Compatibilité entre produits Sofel et Perax
podzol
Messages postés
1
Statut
Membre
-
podzol -
podzol -
Bonjour,
je suis un nouvel inscrit sur commentCaMarche... Pouvez vous, s'il vous plait, éclairer ma lanterne sur la compatibilité entre les produits Sofel et Perax dans la télésurveillance ?
D'avance merci !
je suis un nouvel inscrit sur commentCaMarche... Pouvez vous, s'il vous plait, éclairer ma lanterne sur la compatibilité entre les produits Sofel et Perax dans la télésurveillance ?
D'avance merci !
A voir également:
- Compatibilité entre produits Sofel et Perax
- Compatibilite windows 11 - Guide
- Ryanair produits interdits en cabine - Guide
- Cle de produits windows 8.1 - Guide
- Pack compatibilité office 2003 - Télécharger - Bureautique
- Macos 14 compatibilité - Accueil - MacOS
2 réponses
Bonjour !
Je viens de prendre connaissance de la réponse à ma question ici posée sur la compatibilité des produits Perax et Sofrel en télésurveillance . Elle me satisfait assez et je suis heureux de savoir que Perax reste à ma disposition pour toute information complémentaire que je souhaiterais.
Les remerciant du temps accordé à ma demande, je les prie de recevoir l'expression mes sentiments.
Je viens de prendre connaissance de la réponse à ma question ici posée sur la compatibilité des produits Perax et Sofrel en télésurveillance . Elle me satisfait assez et je suis heureux de savoir que Perax reste à ma disposition pour toute information complémentaire que je souhaiterais.
Les remerciant du temps accordé à ma demande, je les prie de recevoir l'expression mes sentiments.
Bonjour,
Les automates de télégestion SOFREL et PERAX utilisent tous deux le protocole MODBUS pour transmettre leurs informations. La différence de protocole vient de la manière dont les données horodatées sont transportées par la couche MODBUS, ainsi que sur la façon de gérer les modems RTC et GSM data.
Donc pour une application via bus de terrain RS232 ou RS485 il est tout à fait possible de faire communiquer les appareils entre eux. Pour une application en RTC ou GSM Data ce n'est pas possible.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre hotline sav@perax.com
Les automates de télégestion SOFREL et PERAX utilisent tous deux le protocole MODBUS pour transmettre leurs informations. La différence de protocole vient de la manière dont les données horodatées sont transportées par la couche MODBUS, ainsi que sur la façon de gérer les modems RTC et GSM data.
Donc pour une application via bus de terrain RS232 ou RS485 il est tout à fait possible de faire communiquer les appareils entre eux. Pour une application en RTC ou GSM Data ce n'est pas possible.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre hotline sav@perax.com