Communication PC automate OMRON
Fermé
nakac
Messages postés
18
Date d'inscription
mercredi 2 avril 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
22 décembre 2008
-
15 avril 2008 à 16:09
ingras - 19 févr. 2009 à 12:55
ingras - 19 févr. 2009 à 12:55
A voir également:
- Communication PC automate OMRON
- Benchmark pc - Guide
- Ecran noir pc - Guide
- Reinitialiser pc - Guide
- Pc lent - Guide
- Télécharger musique gratuitement sur pc - Télécharger - Conversion & Extraction
3 réponses
bonjour,
utilisez le protocol SYSMAC.
si vous vous avez un cable serie, une simple commande via l'hyperterminal vous permetra de communiquer.
par ex,
@00RD00100020xx*<CR> vous renverra la zone de 20 DM a partir de l'adresse 10.
@00RPxx*<CR> vous renverra le programe.
ou xx represente le checksum (XOR).
voir les detail des commande SYSMAC dans la doc.
la communication par defaut est etablie en 9600/7/2
utilisez le protocol SYSMAC.
si vous vous avez un cable serie, une simple commande via l'hyperterminal vous permetra de communiquer.
par ex,
@00RD00100020xx*<CR> vous renverra la zone de 20 DM a partir de l'adresse 10.
@00RPxx*<CR> vous renverra le programe.
ou xx represente le checksum (XOR).
voir les detail des commande SYSMAC dans la doc.
la communication par defaut est etablie en 9600/7/2
il existe des logiciesl chez OMRON (Cx server,Cx One etc) qui doivent permetrent de charger télécharger les PRGM.
Je pense que sur le site tu pourras trouver, regarde les références de ton API et va dans logiciel télécharge le logiciel adéquat.
https://industrial.omron.fr/fr/products/automation-systems
va sur le site choisie le type d'automate que tu utilise et regarde si il y a l'outil logiciel adequat.
Je pense que sur le site tu pourras trouver, regarde les références de ton API et va dans logiciel télécharge le logiciel adéquat.
https://industrial.omron.fr/fr/products/automation-systems
va sur le site choisie le type d'automate que tu utilise et regarde si il y a l'outil logiciel adequat.