Lecture_écriture

Fermé
DUNEE - 9 nov. 2007 à 18:23
Furtif Messages postés 9887 Date d'inscription lundi 25 avril 2005 Statut Contributeur Dernière intervention 8 mars 2010 - 9 nov. 2007 à 18:33
Bonjour, j'ai un problème de de lecture et d'écriture d'une configuration dans un automate sofrel S550 à partir d'un PC via le port terminal du PC! le logiciel de configuration:Softools. Le message affiché est le suivant: A connection with the server could not be established
erreur de lecture de la liste des fichiers du S500
écriture de configuration abandonnée

1 réponse

Furtif Messages postés 9887 Date d'inscription lundi 25 avril 2005 Statut Contributeur Dernière intervention 8 mars 2010 928
9 nov. 2007 à 18:33
Salut

Il faut vérifier :
- N° du port affecté dans le soft et dans la config (système / gestion de périphériques / ports com)
- Vitesse en Bauds : elle doit être la même que celle de l'automate
- adresse déclarée de l'automate dans le soft, compatible avec l'adresse visée