Lecture_écriture

DUNEE -  
Furtif Messages postés 9956 Statut Contributeur -
Bonjour, j'ai un problème de de lecture et d'écriture d'une configuration dans un automate sofrel S550 à partir d'un PC via le port terminal du PC! le logiciel de configuration:Softools. Le message affiché est le suivant: A connection with the server could not be established
erreur de lecture de la liste des fichiers du S500
écriture de configuration abandonnée
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 7.0

1 réponse

  1. Furtif Messages postés 9956 Statut Contributeur 933
     
    Salut

    Il faut vérifier :
    - N° du port affecté dans le soft et dans la config (système / gestion de périphériques / ports com)
    - Vitesse en Bauds : elle doit être la même que celle de l'automate
    - adresse déclarée de l'automate dans le soft, compatible avec l'adresse visée