Lectura_escritura
DUNEE
-
Furtif Mensajes publicados 9956 Estado Colaborador -
Furtif Mensajes publicados 9956 Estado Colaborador -
Hola, tengo un problema de lectura y escritura de una configuración en un autómata Sofrel S550 desde una PC a través del puerto terminal de la PC. El software de configuración: Softools. El mensaje mostrado es el siguiente: No se pudo establecer una conexión con el servidor
error de lectura de la lista de archivos del S500
escritura de configuración abandonada
error de lectura de la lista de archivos del S500
escritura de configuración abandonada
Configuración: Windows XP Internet Explorer 7.0
1 respuesta
Hola
Es necesario comprobar:
- Número del puerto asignado en el software y en la configuración (sistema / gestión de dispositivos / puertos com)
- Velocidad en baudios: debe ser la misma que la del autómata
- Dirección declarada del autómata en el software, compatible con la dirección deseada
--
*** @+ / Sigiloso ***
*** No estoy aquí, nunca me han visto, de hecho, ¡ni siquiera tengo PC! ***
Es necesario comprobar:
- Número del puerto asignado en el software y en la configuración (sistema / gestión de dispositivos / puertos com)
- Velocidad en baudios: debe ser la misma que la del autómata
- Dirección declarada del autómata en el software, compatible con la dirección deseada
--
*** @+ / Sigiloso ***
*** No estoy aquí, nunca me han visto, de hecho, ¡ni siquiera tengo PC! ***