salut tous le monde j un OP395 brancher avec une ap siemens step5 115U je cherche une documetation pour exploiter et parametrer cet op395 acec l' AP
j chercher sur cite siemens . mais j rien trouver si quelqun peux me trover cet doc mercie baucoup OP395
j chercher sur cite siemens . mais j rien trouver si quelqun peux me trover cet doc mercie baucoup OP395
Petit moyen mnémo technique:
Decalage de x bits vers la gauche ou vers la droite
SLW x L pour left donc gauche
SRW x R pour right donc droite
Decalage de x bits vers la gauche ou vers la droite
SLW x L pour left donc gauche
SRW x R pour right donc droite
je débute en step5 (1 mois de prog) , apres avoir programmer des graphcet sous step 7...
je doit dire que le LIST, j'ai du mal
je sais pas ce que veut dire SRW 3 mais par comparaison a SHR 3 (decalage vers la droite de 3 bits)... je pense que c'est un truc dans le genre (rotation peut etre).
je pourrai tant dire plus demain.
je doit travailler pendant 3 moi et demi dessus, donc je te propose une aide mutuel...
qu'en pense tu???
je doit dire que le LIST, j'ai du mal
je sais pas ce que veut dire SRW 3 mais par comparaison a SHR 3 (decalage vers la droite de 3 bits)... je pense que c'est un truc dans le genre (rotation peut etre).
je pourrai tant dire plus demain.
je doit travailler pendant 3 moi et demi dessus, donc je te propose une aide mutuel...
qu'en pense tu???
J'ai réussi à faire la capture des valeur analogique. Siemens m'a envoyer de la documentation sur les modules externes que j'avais et j'ai compris pq je devais faire un srw3..
A l'instant je viens de terminer et essayer la mise à échelle de mes potentiomètre de consigne.
Il me reste à commender mes sortie analogique (vanne 3 voies) et a créer tout les défaut qu'il pourrais y avoir.. et j'aurais fini pour le chauffage
Apres, je m'attaque à la climatisation..
A l'instant je viens de terminer et essayer la mise à échelle de mes potentiomètre de consigne.
Il me reste à commender mes sortie analogique (vanne 3 voies) et a créer tout les défaut qu'il pourrais y avoir.. et j'aurais fini pour le chauffage
Apres, je m'attaque à la climatisation..
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Salut dj.maxou
Voila qqes explications sur le code.
L EW 64 (Charger la valeur de l'entrée Analogique(sonde PT100))
SRW 3 (Décalage vers la droite de 3)
L KF +1024 (Charge une constante = à 1024)
-F (Soustraction de nombres à virgule)
T DW 22 (Le résultat est stocké ici)
Bon courage
Dirty73
Voila qqes explications sur le code.
L EW 64 (Charger la valeur de l'entrée Analogique(sonde PT100))
SRW 3 (Décalage vers la droite de 3)
L KF +1024 (Charge une constante = à 1024)
-F (Soustraction de nombres à virgule)
T DW 22 (Le résultat est stocké ici)
Bon courage
Dirty73