bonjour
il faut mettre votre différentiel 40a 30ma en amont de votre tableau avant le départ de l'alim vers le tableau secondaire c'est à dire sur le tableau principal puis 3x6mm2 de préférence vers le tableau secondaire puis des disjoncteurs de 16a pour les prises(8 au maximum sur chaque disjoncteur mais 5 au maxi par alimentation en 2,5mm2(soit5 sur 3x2,5mm2 et 3 sur un autre ou 4 et 4)avec un maximum de 2 fils par disjoncteur par contre rien ne vous empêche de mettre derrière des wagos(sorte de sucres automatiques pour raccorder plusieurs fils)
les lampes doivent être sur un disjoncteur de 10a(2 au maxi par disjoncteur et même règle que pour les lampes)
vous pouvez également alimenter des prises qui seraient déjà câblées en 1,5mm2 sur un disjoncteur de 10a mais 4 au maxi
attention pour la salle de bains et les toilettes ou tout local où il y a un point d'eau aux normes de sécurité en 3 zones suivant les différents points d'eau et d'éclairage
voir le lien ci-dessous
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410406-les-zones-de-securite-electrique-dans-la-salle-de-bains/
restant à votre disposition
cordialement
il faut mettre votre différentiel 40a 30ma en amont de votre tableau avant le départ de l'alim vers le tableau secondaire c'est à dire sur le tableau principal puis 3x6mm2 de préférence vers le tableau secondaire puis des disjoncteurs de 16a pour les prises(8 au maximum sur chaque disjoncteur mais 5 au maxi par alimentation en 2,5mm2(soit5 sur 3x2,5mm2 et 3 sur un autre ou 4 et 4)avec un maximum de 2 fils par disjoncteur par contre rien ne vous empêche de mettre derrière des wagos(sorte de sucres automatiques pour raccorder plusieurs fils)
les lampes doivent être sur un disjoncteur de 10a(2 au maxi par disjoncteur et même règle que pour les lampes)
vous pouvez également alimenter des prises qui seraient déjà câblées en 1,5mm2 sur un disjoncteur de 10a mais 4 au maxi
attention pour la salle de bains et les toilettes ou tout local où il y a un point d'eau aux normes de sécurité en 3 zones suivant les différents points d'eau et d'éclairage
voir le lien ci-dessous
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410406-les-zones-de-securite-electrique-dans-la-salle-de-bains/
restant à votre disposition
cordialement