Ajuste de la fábrica Siemens Sintony

Resuelto
cricri42 -  
 akimus007 -
Hola,
He recuperado una central de alarma Sintony 120 y no puedo restablecer los parámetros de fábrica para poder reiniciar el sistema. He intentado hacer un cortocircuito de los pines de configuración y presionar ini en la placa madre, pero cuando introduzco el código de instalador, el sistema me indica que el código es incorrecto, lo mismo ocurre con el código de usuario. ¿Alguien puede ayudarme a resolver este problema para que pueda reconfigurar el sistema?
Gracias
Configuración: Windows XP / Firefox 3.5.8

1 respuesta

  1. aide_si
     
    cc en el plot de configuración con el jumper de la sml51 (st2)
    corte de sector + batería
    restablecimiento de la sector presionando ini
    mantener presionado ini durante 10 segundos
    soltar ini
    retirar el jumper de configuración
    esperar un máximo de 20 segundos
    el relé hace clic 4 veces, prueba de que ha funcionado bien.
    6
    1. akimus007
       
      Merci aide_si
      0