Uptime Institute a défini des niveaux suivant les règles suivantes :
* Tier I: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, sans composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,671%
* Tier II: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, avec des composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,741%
* Tier III: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, mais seulement un circuit est actif, a des composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,982%
* Tier IV: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, a des composants redondants, actifs et supporte la tolérance de panne, offre un taux de disponibilité de 99,995%
Les datacenter en Tier I ont beaucoup de points uniques de défaillance ou Single Point Of Failure (SPOF), l’infrastructure doit être complètement arrêté pour des entretiens préventif ou pour des travaux de maintenance annuel.
A contrario, les datacenter Tier IV ont tous les éléments nécessaires redondés ce qui permet de maintenir en fonctionnement le datacenter sans jamais avoir besoin de l’arrêter pour un entretien, une maintenance annuel ou un remplacement d’un élément actif.
* Tier I: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, sans composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,671%
* Tier II: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, avec des composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,741%
* Tier III: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, mais seulement un circuit est actif, a des composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,982%
* Tier IV: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, a des composants redondants, actifs et supporte la tolérance de panne, offre un taux de disponibilité de 99,995%
Les datacenter en Tier I ont beaucoup de points uniques de défaillance ou Single Point Of Failure (SPOF), l’infrastructure doit être complètement arrêté pour des entretiens préventif ou pour des travaux de maintenance annuel.
A contrario, les datacenter Tier IV ont tous les éléments nécessaires redondés ce qui permet de maintenir en fonctionnement le datacenter sans jamais avoir besoin de l’arrêter pour un entretien, une maintenance annuel ou un remplacement d’un élément actif.
25 sept. 2015 à 10:56
Afin de connaitre la certification d'un Data Center il faut consulter le site web de l'uptime Institute, le seul délivrant cette certification. Les sites que vous indiquez comme Tiers IV ne sont pas dans cette liste, voir lien ci-dessous :
https://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php
Modifié par John le 13/10/2015 à 14:41
Je suis "Acredited Tier Designer" de L'Uptime Institute. Voici une brève synthèse du Tiering.
- Tier I : Infrastructure non redondante, une seule alimentation électrique, climatisation non redondante.
- Tier II : Les éléments de production de froid ou d'électricité sont redondants,la distribution d'électricité et de fuel n'est pas redondante.
- Tier III : Tous les composants sont maintenable sans arrêt de l'informatique.
- Tier IV : Tolérance aux pannes. Aucune panne n'arrête l'informatique (réponse automatique). Absence de SPOF (Single Point of Failure)
A noter que le Tier III+ n'existe pas, même si l'usage commercial est parfois rencontré.
Seul l'Uptime Institute délivre une certification. Aucun autre organisme n'est habilité à se prononcer sur le niveau de Tiering d'un Datacenter. Encore moins par auto-évaluation.
Pour plus d'information Wikipédia / Uptime Institute : https://fr.wikipedia.org/wiki/Uptime_Institute