PCVUE32 TSX57

SM -  
 FISH -
Bonjour,
Je suis un nouveau utilisateur de PCVUE32 et je veux configurer mon application pour communiquer avec Quatre automates premium de schneider en mode Ethernet TCP IP pour la conduite d'une installation
pour chaque automate j'ai ajouter une carte de communication Ethenet
peut on connecter le superviseur directement dans le réseau ou il faut ajouter une carte spéciale à l'ordinateur pour pouvoir communiquer en même temps avec les quatre automates

Merci

SM

1 réponse

FISH
 
Bonjour,

Il faut ajouter un switch (manageable ou non) et connecter le superviseur et les automates premium.
Dans PCVUE, dans la configuration de la communication, il faut déclarer un réseau XBUS-IP-MASTER.
Donner une adresse IP à chaque équipement, par exemple:
Superviseur 192.1.2.1
Automates 192.1.2.10 (11/12/13)
Description des équipements dans PCVUE : JBUS_DEC / adresse / n° port 502 / adresse slave 1
Puis définition des trames de lectures ou écriture...
La communication fonctionne quand une variable est mappée sur la trame

Bon courage
0