Problème sur installation électrique domestique
papy 83
-
kaumune Messages postés 22605 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
kaumune Messages postés 22605 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour,
J'ai une installation qui pose problème sur un réseau de prise avec terre.
Sur ce réseau de prises, j'ai 0 volts entre neutre et phase, mais j'ai 220 volts entre neutre et terre.
J'ai 220 volts entre phase et terre, ce qui semble normal.
Mon différentiel 30 mA ne saute pas!
Est ce quelqu'un peut m'aider dans la recherche.
Merci par avance.
Papy 83
J'ai une installation qui pose problème sur un réseau de prise avec terre.
Sur ce réseau de prises, j'ai 0 volts entre neutre et phase, mais j'ai 220 volts entre neutre et terre.
J'ai 220 volts entre phase et terre, ce qui semble normal.
Mon différentiel 30 mA ne saute pas!
Est ce quelqu'un peut m'aider dans la recherche.
Merci par avance.
Papy 83
2 réponses
-
Salut,
Tu devrais avoir 220 volts entre phase et neutre mais pas phase terre.
La personne qui t'a fait l’installation est un branque.
Fais appelles à un vrai électricien.-
Tu devrais avoir 220 volts entre phase et neutre mais pas phase terre.
Slt
Si, si il faut avoir 220 entre phase et terre
Le neutre est mis à la terre
C'est si tu n'as rien que c'est anormal
Un lien parmi n autres
-
-
Slt
On dirait qu'en fait ton neutre est une (même) phase à la place du neutre