Bonjour,

J'ai une installation qui pose problème sur un réseau de prise avec terre.
Sur ce réseau de prises, j'ai 0 volts entre neutre et phase, mais j'ai 220 volts entre neutre et terre.
J'ai 220 volts entre phase et terre, ce qui semble normal.
Mon différentiel 30 mA ne saute pas!
Est ce quelqu'un peut m'aider dans la recherche.

Merci par avance.
Papy 83

A voir également:

2 réponses

Papounet17000 Messages postés 27548 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9 328
 
Salut,

Tu devrais avoir 220 volts entre phase et neutre mais pas phase terre.
La personne qui t'a fait l’installation est un branque.
Fais appelles à un vrai électricien.
0
kaumune Messages postés 22676 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   5 140
 
Tu devrais avoir 220 volts entre phase et neutre mais pas phase terre. 

Slt

Si, si il faut avoir 220 entre phase et terre

Le neutre est mis à la terre

C'est si tu n'as rien que c'est anormal

Un lien parmi n autres
 
0
kaumune Messages postés 22676 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   5 140
 
Slt

On dirait qu'en fait ton neutre est une (même) phase à la place du neutre
0
PAPayou83 Messages postés 1 Statut Membre
 
Ce qui est curieux c'est que ce reseau de prises fonctionnait et d'un coup je n'ai plus rien sur les prises.
Et c'est en mettant le contrôleur que j'ai trouvé ces valeurs bizarres.
Merci pour vos reponses et infos.
Papy83
0
kaumune Messages postés 22676 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   5 140
 
Ben faut vérifier le cablàge ... pas 50 solutions