Problème sur installation électrique domestique

Bonjour,

J'ai une installation qui pose problème sur un réseau de prise avec terre.
Sur ce réseau de prises, j'ai 0 volts entre neutre et phase, mais j'ai 220 volts entre neutre et terre.
J'ai 220 volts entre phase et terre, ce qui semble normal.
Mon différentiel 30 mA ne saute pas!
Est ce quelqu'un peut m'aider dans la recherche.

Merci par avance.
Papy 83

2 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Salut,

    Tu devrais avoir 220 volts entre phase et neutre mais pas phase terre.
    La personne qui t'a fait l’installation est un branque.
    Fais appelles à un vrai électricien.
    1. Tu devrais avoir 220 volts entre phase et neutre mais pas phase terre. 

      Slt

      Si, si il faut avoir 220 entre phase et terre

      Le neutre est mis à la terre

      C'est si tu n'as rien que c'est anormal

      Un lien parmi n autres
       
  2. Slt

    On dirait qu'en fait ton neutre est une (même) phase à la place du neutre
    1. Ce qui est curieux c'est que ce reseau de prises fonctionnait et d'un coup je n'ai plus rien sur les prises.
      Et c'est en mettant le contrôleur que j'ai trouvé ces valeurs bizarres.
      Merci pour vos reponses et infos.
      Papy83
    2. Ben faut vérifier le cablàge ... pas 50 solutions