Bonjour question de polarité
Résolu
Dan
-
Christian -
Christian -
Bonjour,comment trouver la polarité d'un transfo 120 vac a 24 vac coté 24 vac car les fils coté 24 vac ne sont pas identifiés
Merci et bonne journée
Dan
Merci et bonne journée
Dan
A voir également:
- Polarité fiche din 2 broches
- Supercopier 2 - Télécharger - Gestion de fichiers
- Fiche de pointage excel - Télécharger - Tableur
- 2 ecran pc - Guide
- Faire 2 colonnes sur word - Guide
- Whatsapp 2 - Guide
4 réponses
--Bonjour;
VAC=courant alternatif;
Seul le courant continu"VDC" a une polarité"+ ou -"............c'est pour cela qu'il n'y a aucune indentification.
Voila.Bonne journée.
Manabu koto yori ataeru koto wa madamada aru
VAC=courant alternatif;
Seul le courant continu"VDC" a une polarité"+ ou -"............c'est pour cela qu'il n'y a aucune indentification.
Voila.Bonne journée.
Manabu koto yori ataeru koto wa madamada aru
Bonjour,
j'espère que c'est une erreur de frappe et que vous vouliez taper 220 au lieu de 120, sinon vous n'allez pas pouvoir faire grand chose de ce transfo
quand vous dite "trouver la polarité " je suppose que vous voulez différencier le primaire du secondaire, ou alors je n'ai pas compris la question !
plusieurs méthodes sont possible :
si vous avez un accès visuel sur le bobinage, le diamètre du bobinage 24 vac
est plus gros que celui du primaire 220 vac
si le transfo est mouler dans de la résine le controle visuel n'est pas possible
il faut donc avoir recours à un multimètre en position ohmmètre, le primaire 220 vac est la valeur de resistance la plus élevée.
maintenant tous le monde n'a pas de multimètre à la maison, donc il y a la méthode mcgyver, avec une lampe de poche et un peu de fil électrique
il suffit de brancher en serie avec le bobinage du transfo et si la lampe de poche s'allume (faiblement) c'est le secondaire 24 vac (la résistance du primaire étant trop grande la lampe ne s'alumera pas)
si besoin est je peut vous faire un petit dessin c'est plus clair qu'un long discourt
ATTENTION NE PAS FAIRE CETTE MANIPULATION AVEC AUTRE CHOSE QUE DES PILES
j'espère que c'est une erreur de frappe et que vous vouliez taper 220 au lieu de 120, sinon vous n'allez pas pouvoir faire grand chose de ce transfo
quand vous dite "trouver la polarité " je suppose que vous voulez différencier le primaire du secondaire, ou alors je n'ai pas compris la question !
plusieurs méthodes sont possible :
si vous avez un accès visuel sur le bobinage, le diamètre du bobinage 24 vac
est plus gros que celui du primaire 220 vac
si le transfo est mouler dans de la résine le controle visuel n'est pas possible
il faut donc avoir recours à un multimètre en position ohmmètre, le primaire 220 vac est la valeur de resistance la plus élevée.
maintenant tous le monde n'a pas de multimètre à la maison, donc il y a la méthode mcgyver, avec une lampe de poche et un peu de fil électrique
il suffit de brancher en serie avec le bobinage du transfo et si la lampe de poche s'allume (faiblement) c'est le secondaire 24 vac (la résistance du primaire étant trop grande la lampe ne s'alumera pas)
si besoin est je peut vous faire un petit dessin c'est plus clair qu'un long discourt
ATTENTION NE PAS FAIRE CETTE MANIPULATION AVEC AUTRE CHOSE QUE DES PILES
j'étais en train d'écrire quand j'ai vue qu'une réponse était arrivé , j'ai poster quand même
que voulez vous dire par ??? quel fils est le vivant et quel fils est le neutre ????
cdt
que voulez vous dire par ??? quel fils est le vivant et quel fils est le neutre ????
cdt
Bonjour,
Je pense qu'il s'agit de mettre les deux secondaires en phase avec un branchement en parallèle.
C'est un montage plutôt déconseillé, sauf peut-être avec des transformateurs de puissances et de tensions secondaires identiques.
Il faut choisir un branchement au hasard, si les deux enroulement sont en phase, la tension mesurée sera la tension secondaire de chacun des transformateurs.
Si les enroulements ne sont pas en phase, les deux tensions s'annuleront réciproqueront et la tension mesurée sera proche de 0 volts.
Cordialement.
Je pense qu'il s'agit de mettre les deux secondaires en phase avec un branchement en parallèle.
C'est un montage plutôt déconseillé, sauf peut-être avec des transformateurs de puissances et de tensions secondaires identiques.
Il faut choisir un branchement au hasard, si les deux enroulement sont en phase, la tension mesurée sera la tension secondaire de chacun des transformateurs.
Si les enroulements ne sont pas en phase, les deux tensions s'annuleront réciproqueront et la tension mesurée sera proche de 0 volts.
Cordialement.
Merci
Dan