Panne automate s7-200

mattyruf Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
flo88 Messages postés 28347 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour,
Nous avons un automate s7-200, toutes les entrées sont presentes (voyants allumées) mais je n'ai aucune activation des sorties (voyants eteints).Le curseur de selection est sur RUN et le voyant SF de defaut n'est pas allumé.Voulez vous bien m'aider.Mon mail est bayeiba1@hotmail.com
A voir également:

4 réponses

aziz
 
mes amis aides moi a trouves la documentation sur step7
2
mike62138 Messages postés 406 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   77
 
Salut !
Tes sorties sont pilotées ?
Tu as micro/win ?
0
mattyruf Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Sortie pilotées? Je ne comprend pas.Je n'ai pas de micro ni aucun logiciel.
Cette panne est survenu après arret normal de la production.Le lendemain quand on a demarré, l'automate na pas reagi.
On etait oblige d'utiliser un variateur de frequence et un contacteur pour demarrer la production et eliminer l'automate.
Si on peut collaborer pour les logiciels (step7 pl7 et logiciel omron) tu me rendra un grand service.Merci d'avance.
0
mike62138 Messages postés 406 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   77 > mattyruf Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Omron je n'ai pas. Step7 oui mais il te faut une carte de COM. Soit tu possèdes une PG Field, soit tu possèdes en carte CP 5611 PCI pour la monter dans une tour, soit une carte PCMCIA CP5512. Sans une de ces solutions il ne te sera pas possible de te connecter sur un API S7 300 ou encore 400.
Pour un S7 200 ça doit être micro/win et port série pour la com (de mémoire, et je pense me souvenir que le câble est particulier).
Je ne comprend pas comment ce type d'API se retrouve dans ta boite alors que tu ne peux pas faire de maintenance dessus...
Tout ces logiciels sont payants et sont à licence.

Pour plus d'info: mike62138@hotmail.fr
0
mattyruf Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > mike62138 Messages postés 406 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
merci des infos rendez vous sur ta boite.
0
wallace54
 
salut a tu vérifier si la pile était encore bonne Si tu as coupé l'alimentation de l'automate et que ta pile est decharger tu n'as plus de programme
0
Nobru > wallace54
 
Il n'y a pas de pile de sauvegarde sur les S7 200.
Je pense qu'il faut vérifier l'alimentation des sorties (commun).
Lol
0
stic
 
Si il y a possibilité d'une pile sur le S7, sur l'emplacement de l'extension de mémoire au dessus des ports com.
Il y a aussi un supercondensateur.
Effectivement verifier l'alimentation des sorties, les entrées sont alimentées par le S7.
0
eric
 
je vois un peu tard ta demande, mais si la gamme S7-200 sur lequel tu as ce pb est la gamme ou les bus d'extension s'emboitait, les connections se faisais mal est l'automate perdait les cartes, on le voyait grace à la visu din, sortie à 1 et rien sur la cartes , nous avons remplacé ces automates par la nouvelle gamme avec liaison bus par cable méplat depuis plus de pb
0