Climatisation salle ordinateur
Résolu
Le Gardian
Messages postés
371
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
A voir également:
- Climatisation salle ordinateur
- Ordinateur - Guide
- Climatisation - Guide
- Ordinateur qui rame - Guide
- Réinitialiser ordinateur - Guide
- Clavier de l'ordinateur - Guide
3 réponses
Bonjour,
pour un PC, on se fiche de la température extérieure, c'est celles des composants qui importe. En général, tout doit être en dessous de 90C avec une utilisation maximale.
''En fait j'en suis resté aux normes IBM jusqu'en 2000, cad, à 26°C max'' Pour une salle serveur oui!
''J'ai eu un client qui m'a grillé un PC à 32°C dans le bureau'' Pas de chance je dirais...
parce que par climatisation salle ordinateur, tu entends température maximale dans un bureau?
pour un PC, on se fiche de la température extérieure, c'est celles des composants qui importe. En général, tout doit être en dessous de 90C avec une utilisation maximale.
''En fait j'en suis resté aux normes IBM jusqu'en 2000, cad, à 26°C max'' Pour une salle serveur oui!
''J'ai eu un client qui m'a grillé un PC à 32°C dans le bureau'' Pas de chance je dirais...
parce que par climatisation salle ordinateur, tu entends température maximale dans un bureau?
bonjour
bah ! dans une usine en construction avec pièce sans nom (sur plan) on m'a fait installer un radiateur de chauffage
pendant que la clim de l'électricien me combattait pour refroidir je chauffais +
c'était juste une anecdote au passage...
bah ! dans une usine en construction avec pièce sans nom (sur plan) on m'a fait installer un radiateur de chauffage
pendant que la clim de l'électricien me combattait pour refroidir je chauffais +
c'était juste une anecdote au passage...
Climat et chauffage étaient souvent présents dans une salle ordinateur. Peut-être était-ce en prévision de jours plus froid pour faciliter la climat. Je ne sais pas...
Gag: les bouches de chaleur étant au niveau du plancher, nous avons vu des incendies se déclarer, car certains opérateurs déposaient des rames de papier sur les bouches...au dessus des résistances de chauffage.
Gag: les bouches de chaleur étant au niveau du plancher, nous avons vu des incendies se déclarer, car certains opérateurs déposaient des rames de papier sur les bouches...au dessus des résistances de chauffage.
Re bonjour
Sous Linux, voilà ce que je peux afficher avec la commande "sensors":
root@La-Vouivre:/home/bernard/Documents# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +27.8°C (crit = +106.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +106.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +45.0°C (high = +100.0°C, crit = +110.0°C)
Cela permet au moins de surveiller l'évolution de la température interne. De plus sur le rack du disque amovible j'ai l'affichage de la température du disque.
Mais j'aurai quand même aimé avoir des info. sur l'environnement de la machine pour atteindre ces critères. Dans la doc en ma possession sur " ASUS-H61-PRO" je n'ai rien trouvé.
Sous Linux, voilà ce que je peux afficher avec la commande "sensors":
root@La-Vouivre:/home/bernard/Documents# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +27.8°C (crit = +106.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +106.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +45.0°C (high = +100.0°C, crit = +110.0°C)
Cela permet au moins de surveiller l'évolution de la température interne. De plus sur le rack du disque amovible j'ai l'affichage de la température du disque.
Mais j'aurai quand même aimé avoir des info. sur l'environnement de la machine pour atteindre ces critères. Dans la doc en ma possession sur " ASUS-H61-PRO" je n'ai rien trouvé.
Bureau/salle ordinateur, peu importe. C'est là où est l'ordinateur ou le serveur.
Quand je faisais de la maintenance, plutôt sur les grosses machines, nous prenions un volume à 1 m autour du matériel, où la température ne devait pas dépasser les 26°C, à condition qu'il y ait une bonne circulation de l'air dans le volume. Quand je vois des tours enfermées dans un placard, mes cheveux se hérissent! C'est ce qui est arrivé à mon audioprothésiste...
Bon, cela étant dit les composants ont généralement des "sensors" de températures. Mais quand ils donnent l'alarme, c'est l'arrêt d'urgence qui doit prévaloir, automatiquement ou manuellement. Mais quand l'alarme se déclenche, cela pénalise quand même la durée de vie des composants.
De plus, rare sont ceux qui visualisent leurs sensors.
Bien cordialement
''Bureau/salle ordinateur, peu importe. C'est là où est l'ordinateur ou le serveur'' non pour moi salle ordinateur c'est une salle serveur/ordinateurs, pas comme les bureaux qui contiennent des PC.
Un ordinateur bureautique dans un placard ce n'est pas bien mais ce n'est pas bien grave. Autre différence, un PC aura un effet de throttle quand la température sera trop haute alors qu'une salle serveur se coupera par sécurité...
Certes vous m'avez répondu!
Mais je maintiens que se rapprocher des températures limites des composants actifs les rapproche de "l'effet d'avalanche", parfaitement destructeur.
et non j'ai pas climatisé google au USA (dommage)
Nos consignes c'était 20 à 24°C pour la plage optimum, 26°C la limite supérieure de sécurité avant l'arrêt dans les plus bref délai.
La température la plus basse je ne m'en souvient pas, mais à 18°C c'était encore correct et opérationnel.
Autre facteur très important: l'humidité. Trop humide, ce n'est pas la peine de faire un dessin, trop sec, bonjour les décharges électrostatiques, parfois destructrices. IL fallait aussi que l'humidité soit stable: j'ai vu un client qui se baladait entre 30% à 75% toutes les 1/2 h, les supports magnétiques n’aimaient pas du tout. C'est quand la climat a pissé la flotte que nous avons, enfin, découvert l'origine des problèmes.
Bon, jusqu'en 2000 environ, les opérateurs étaient en général dans la salle ordinateur...à 15°C, les pauvres...Maintenant que les opérateurs sont à l'extérieur il y a sûrement d'autres préconisations et les 15°C sont envisageables. Mais dans ce cas la salle ordinateur devrait, à mon sens, être conçue comme une chambre froide pour économiser l'énergie pour le refroidissement.