24 juin 2017 à 09:24
xplom Messages postés 35209 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 25 juin 2017 à 21:37
xplom Messages postés 35209 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 25 juin 2017 à 21:37
A voir également:
- Climatisation salle ordinateur
- Ordinateur qui rame - Guide
- Réinitialiser ordinateur - Guide
- Pad ordinateur - Guide
- Comment réinitialiser un ordinateur verrouillé - Guide
- Ordinateur ecran noir - Guide
3 réponses
JSmithJ
Messages postés
4401
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
720
24 juin 2017 à 09:54
24 juin 2017 à 09:54
Bonjour,
pour un PC, on se fiche de la température extérieure, c'est celles des composants qui importe. En général, tout doit être en dessous de 90C avec une utilisation maximale.
''En fait j'en suis resté aux normes IBM jusqu'en 2000, cad, à 26°C max'' Pour une salle serveur oui!
''J'ai eu un client qui m'a grillé un PC à 32°C dans le bureau'' Pas de chance je dirais...
parce que par climatisation salle ordinateur, tu entends température maximale dans un bureau?
pour un PC, on se fiche de la température extérieure, c'est celles des composants qui importe. En général, tout doit être en dessous de 90C avec une utilisation maximale.
''En fait j'en suis resté aux normes IBM jusqu'en 2000, cad, à 26°C max'' Pour une salle serveur oui!
''J'ai eu un client qui m'a grillé un PC à 32°C dans le bureau'' Pas de chance je dirais...
parce que par climatisation salle ordinateur, tu entends température maximale dans un bureau?
xplom
Messages postés
35209
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
474
24 juin 2017 à 14:10
24 juin 2017 à 14:10
bonjour
bah ! dans une usine en construction avec pièce sans nom (sur plan) on m'a fait installer un radiateur de chauffage
pendant que la clim de l'électricien me combattait pour refroidir je chauffais +
c'était juste une anecdote au passage...
bah ! dans une usine en construction avec pièce sans nom (sur plan) on m'a fait installer un radiateur de chauffage
pendant que la clim de l'électricien me combattait pour refroidir je chauffais +
c'était juste une anecdote au passage...
JSmithJ
Messages postés
4401
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
720
24 juin 2017 à 14:11
24 juin 2017 à 14:11
C'est bien d'avoir le choix entre plus de clim et moins de chauffage je trouve... La liberté... ^^
xplom
Messages postés
35209
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
474
>
JSmithJ
Messages postés
4401
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
24 juin 2017 à 14:31
24 juin 2017 à 14:31
tu parles ! des erreurs d'archi , surtout que la clim était réversible...
18 ° de mémoire la consigne de la clim
et moi je chauffais à 20 °
j'ai mis le rad a 0 quand j'ai vu la boulette et a quoi elle servait
18 ° de mémoire la consigne de la clim
et moi je chauffais à 20 °
j'ai mis le rad a 0 quand j'ai vu la boulette et a quoi elle servait
JSmithJ
Messages postés
4401
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
720
24 juin 2017 à 15:35
24 juin 2017 à 15:35
Je trollais hein, c’était sarcastique...
bien réglés, pac et radiateurs ça peut être utiles. Mais les erreurs arrivent assez souvent...
Enfin, ce n'est pas le sujet ici, même si j'ai un peu de mal à le saisir... ^^
bien réglés, pac et radiateurs ça peut être utiles. Mais les erreurs arrivent assez souvent...
Enfin, ce n'est pas le sujet ici, même si j'ai un peu de mal à le saisir... ^^
Le Gardian
Messages postés
368
Date d'inscription
mardi 11 septembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
5 décembre 2024
34
>
JSmithJ
Messages postés
4401
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
25 juin 2017 à 08:31
25 juin 2017 à 08:31
Climat et chauffage étaient souvent présents dans une salle ordinateur. Peut-être était-ce en prévision de jours plus froid pour faciliter la climat. Je ne sais pas...
Gag: les bouches de chaleur étant au niveau du plancher, nous avons vu des incendies se déclarer, car certains opérateurs déposaient des rames de papier sur les bouches...au dessus des résistances de chauffage.
Gag: les bouches de chaleur étant au niveau du plancher, nous avons vu des incendies se déclarer, car certains opérateurs déposaient des rames de papier sur les bouches...au dessus des résistances de chauffage.
Le Gardian
Messages postés
368
Date d'inscription
mardi 11 septembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
5 décembre 2024
34
>
JSmithJ
Messages postés
4401
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
Modifié le 25 juin 2017 à 10:04
Modifié le 25 juin 2017 à 10:04
Re bonjour
Sous Linux, voilà ce que je peux afficher avec la commande "sensors":
root@La-Vouivre:/home/bernard/Documents# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +27.8°C (crit = +106.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +106.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +45.0°C (high = +100.0°C, crit = +110.0°C)
Cela permet au moins de surveiller l'évolution de la température interne. De plus sur le rack du disque amovible j'ai l'affichage de la température du disque.
Mais j'aurai quand même aimé avoir des info. sur l'environnement de la machine pour atteindre ces critères. Dans la doc en ma possession sur " ASUS-H61-PRO" je n'ai rien trouvé.
Sous Linux, voilà ce que je peux afficher avec la commande "sensors":
root@La-Vouivre:/home/bernard/Documents# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +27.8°C (crit = +106.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +106.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +38.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +45.0°C (high = +100.0°C, crit = +110.0°C)
Cela permet au moins de surveiller l'évolution de la température interne. De plus sur le rack du disque amovible j'ai l'affichage de la température du disque.
Mais j'aurai quand même aimé avoir des info. sur l'environnement de la machine pour atteindre ces critères. Dans la doc en ma possession sur " ASUS-H61-PRO" je n'ai rien trouvé.
xplom
Messages postés
35209
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
474
25 juin 2017 à 21:37
25 juin 2017 à 21:37
salut
moi c'est le chiffre 18 qui m'a fait dire que c'était le point de consigne sur la clim
j'ai donc appelé l'élec et j'ai coupé mon rad et lui a remis sa clim moins forte
ah la vie d'artiste avec un chef d'orchestre qui connait pas sa partition
moi c'est le chiffre 18 qui m'a fait dire que c'était le point de consigne sur la clim
j'ai donc appelé l'élec et j'ai coupé mon rad et lui a remis sa clim moins forte
ah la vie d'artiste avec un chef d'orchestre qui connait pas sa partition
24 juin 2017 à 13:31
Bureau/salle ordinateur, peu importe. C'est là où est l'ordinateur ou le serveur.
Quand je faisais de la maintenance, plutôt sur les grosses machines, nous prenions un volume à 1 m autour du matériel, où la température ne devait pas dépasser les 26°C, à condition qu'il y ait une bonne circulation de l'air dans le volume. Quand je vois des tours enfermées dans un placard, mes cheveux se hérissent! C'est ce qui est arrivé à mon audioprothésiste...
Bon, cela étant dit les composants ont généralement des "sensors" de températures. Mais quand ils donnent l'alarme, c'est l'arrêt d'urgence qui doit prévaloir, automatiquement ou manuellement. Mais quand l'alarme se déclenche, cela pénalise quand même la durée de vie des composants.
De plus, rare sont ceux qui visualisent leurs sensors.
Bien cordialement
24 juin 2017 à 13:49
''Bureau/salle ordinateur, peu importe. C'est là où est l'ordinateur ou le serveur'' non pour moi salle ordinateur c'est une salle serveur/ordinateurs, pas comme les bureaux qui contiennent des PC.
Un ordinateur bureautique dans un placard ce n'est pas bien mais ce n'est pas bien grave. Autre différence, un PC aura un effet de throttle quand la température sera trop haute alors qu'une salle serveur se coupera par sécurité...
24 juin 2017 à 16:55
Certes vous m'avez répondu!
Mais je maintiens que se rapprocher des températures limites des composants actifs les rapproche de "l'effet d'avalanche", parfaitement destructeur.
24 juin 2017 à 17:10
et non j'ai pas climatisé google au USA (dommage)
25 juin 2017 à 08:22
Nos consignes c'était 20 à 24°C pour la plage optimum, 26°C la limite supérieure de sécurité avant l'arrêt dans les plus bref délai.
La température la plus basse je ne m'en souvient pas, mais à 18°C c'était encore correct et opérationnel.
Autre facteur très important: l'humidité. Trop humide, ce n'est pas la peine de faire un dessin, trop sec, bonjour les décharges électrostatiques, parfois destructrices. IL fallait aussi que l'humidité soit stable: j'ai vu un client qui se baladait entre 30% à 75% toutes les 1/2 h, les supports magnétiques n’aimaient pas du tout. C'est quand la climat a pissé la flotte que nous avons, enfin, découvert l'origine des problèmes.
Bon, jusqu'en 2000 environ, les opérateurs étaient en général dans la salle ordinateur...à 15°C, les pauvres...Maintenant que les opérateurs sont à l'extérieur il y a sûrement d'autres préconisations et les 15°C sont envisageables. Mais dans ce cas la salle ordinateur devrait, à mon sens, être conçue comme une chambre froide pour économiser l'énergie pour le refroidissement.