Interrupteur Différentiel (ID) spécial PC ?

Zebulon -  
 Zebulon -
Bonjour,

Dans un pavillon "1930", je suis confronté à une installation électrique partiellement très ancienne (1950) que je souhaite sécuriser (il n'y a pas de mise à la terre!) et rénover (il subsiste des fils "tissus tressé"!).

Un ID HPI est-il indispensable pour les prises du coin informatique ?

Je pensais mettre juste un ID 30mA Type AC 40A pour tout l'étage (chambres+bureau).

De plus, j'ai testé le disjoncteur de branchement (DB) actuel (650 mA!) datant du début des années 70, seule protection différentielle de toute l'installation.

Juste le temps du test, j'ai relié le neutre d'une prise électrique à une canalisation d'eau pour provoquer une fuite de courant vers la terre et observer le comportement du disjoncteur.
Au voltmètre, j'ai 230V entre les 2 bornes de la prise. La canalisation semble donc à la terre malgré un récent tuyau en PVC présent avant le compteur d'eau !

J'ai testé ensuite avec une lampe de bureau munie d'une ampoule à incandescence de différente puissance:

1- Ampoule à incandescence 40W : clac !

=> l'ampoule s'allume très brièvement (<0.2 s.) et le DB saute.

L'intensité du courant traversant l'ampoule est:
I = P / U = 40 / 230 = 174 mA >> 650 mA

2- Ampoule à incandescence 25W : la lampe reste allumée

I = P / U = 25 / 230 = 109 mA

Hypothèse : le DB disjoncte pour une intensité bien inférieur à celle pour laquelle il doit sauter car il y a déjà d'autres fuites de courant vers la terre.
Pourtant aucun appareil n'est mis à la terre ! C'est fou non ?

*** Estimation des "fuites" de courant ***

x : courant de fuite

x + 109 mA < 650 mA
x + 174 mA > 650 mA

476 mA < x < 541 mA

Les fuites de courant ont l'air considérable sur cette installation !

C'est mal barré pour installer un ID 30 mA, ça vaut sauter direct , non ????
Qu'en pensez-vous ?
Etes-vous d'accord avec mon analyse de la situation ?

Merci par avance d'éclairer ma lanterne. :o)

Salutations,

Zebulon
A voir également:

3 réponses

tontong Messages postés 2586 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 063
 
Bonjour,
J'ai vu votre message en cherchant autre chose!

Votre démarche est bonne mais vous êtes sur un site qui traite des problèmes "High Tech" pas des problèmes "électricité".
Un ID HPI ne serait utile qu' avec plusieurs PC.

Il y a urgence à rénover l'installation. Quelques sites utiles:
http://www.volta-electricite.info/
http://www.entraidelec.com/
https://www.schema-electrique.net/index.html
https://bricolage.linternaute.com/forum/electricite-9

PS: la résistance à froid du filament est très différente de la résistance à chaud (2700°). Le test de l'ampoule permet de vérifier si le différentiel fonctionne il ne permet pas de vérifier ou de déterminer un seuil de déclenchement.
0
Sorry,
 
bien vu , tongtong , +1 , mais rien ne sers de s'alarmer pour Zebulon ceci mon installation est bien plus ancienne et de terre seul les taupes en profites et malgré tous depuis 16 ans les pc ne grilles pas chez moi mais plutôt changer car obsoléte
0
tontong Messages postés 2586 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 063
 
Le but d'un ID 30mA est en premier lieu d'améliorer la protection des personnes, on ne peut hélas interdire à personne de se suicider.
0
blux Messages postés 19334 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   3 367
 
Salut,

Juste le temps du test, j'ai relié le neutre d'une prise électrique à une canalisation d'eau pour provoquer une fuite de courant vers la terre et observer le comportement du disjoncteur.
Au voltmètre, j'ai 230V entre les 2 bornes de la prise. La canalisation semble donc à la terre malgré un récent tuyau en PVC présent avant le compteur d'eau !

En principe, le neutre n'a pas de courant, donc je ne vois pas ce que tu as mesuré...
Si tu avais branché la phase à la terre, ton disjoncteur d'abonné aurait sauté immédiatement.
Quant au tuyau PVC, il suffit que tes tuyaux cuivre soient noyés dans le béton ou le carrelage pour qu'une terre se fasse (je ne parle pas d'une liaison équipotentielle qui pourrait avoir été faite 'par hasard' dans l'installation).

Sinon, pour protéger des PC, 40 A ne servent à rien.

Et comme l'a dit tontong, un différentiel ne sert pas à protéger le matos, mais l'humain...

Tu peux protéger tes PC en mettant un para-surtenseur, voire un onduleur...
0
Zebulon
 
Hello !

Merci pour vos réponses.
Je vais me tourner vers des forums spécialisés en électricité (merci Tontong ;) , j'en connais d'ailleurs déjà certains).

Mon test consistait bien sûr à connecter une ampoule entre la PHASE et la robinetterie, ma fangue a lourché ou plutôt mes doigts ! :)
Effectivement les tuyaux d'eau sont en contact étroit avec les fondations à la cave et cela suffit apparemment à assurer une continuité électrique.

L'intérêt d'un ID HPI est effectivement de protéger les personnes mais par les PC.
Il sert plutôt à protéger les données en ne disjonctant pas trop facilement.
Il est aussi utile pour les congélateur afin de protéger les denrées.

Vu que je n'ai pas serveur qui tourne 24h/24h, je vais je pense m'en passer.

Zebulon.
0