Bonjour,
Je veux savoir s'il y a des méthodes de calcul qui permet le dimensionnement du système de climatisation d'un nouveau datacenter.
Je veux savoir s'il y a des méthodes de calcul qui permet le dimensionnement du système de climatisation d'un nouveau datacenter.
1 réponse
-
Salut,
tout simplement la puissance des machines qui y sont installées...
L'effet Joule induit quasiment 95 % de dissipation calorifique.
Donc, 4000 W de puissance électrique, 4000 W à dissiper...
-
- N'importe quoi...
Regarde ici :
http://h20195.www2.hp.com/v2/gethtml.aspx?docname=c04123323
tu ouvres la partie 'power spécification'
et ensuite tu fais le calcul entre la puissance maxi absorbée en W (1290) et la dissipation thermique maxi en BTU/heure (4403), tu risques d'avoir des surprises...
La plupart des serveurs ont un facteur de puissance (cos phi) de 1...
A moins que tu ne veuilles troller...
-