Dimentionnement d'un data center

Bonjour,

Je veux savoir s'il y a des méthodes de calcul qui permet le dimensionnement du système de climatisation d'un nouveau datacenter.

1 réponse

  1. Modérateur
    Salut,

    tout simplement la puissance des machines qui y sont installées...

    L'effet Joule induit quasiment 95 % de dissipation calorifique.

    Donc, 4000 W de puissance électrique, 4000 W à dissiper...
    1
    1. pas vrai sauf si les serveurs sont seulement des fours pour chauffer les marmites .
      0
    2. Modérateur
      @xaxaN'importe quoi...

      Regarde ici :

      http://h20195.www2.hp.com/v2/gethtml.aspx?docname=c04123323

      tu ouvres la partie 'power spécification'

      et ensuite tu fais le calcul entre la puissance maxi absorbée en W (1290) et la dissipation thermique maxi en BTU/heure (4403), tu risques d'avoir des surprises...

      La plupart des serveurs ont un facteur de puissance (cos phi) de 1...

      A moins que tu ne veuilles troller...
      0