Probleme d'electricite
Résolu/Fermé
etoile2010
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 11 septembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
4 octobre 2009
-
11 sept. 2009 à 08:59
cicou - 4 oct. 2009 à 11:48
cicou - 4 oct. 2009 à 11:48
A voir également:
- L n électricité
- Prix electricité - Accueil - Maison
- Cout electricite recharge telephone - Guide
- Électricité - Guide
- Prix electricite - Accueil - Services publics
- Qcm électricité afpa - Forum Matériel & Système
4 réponses
Je ne pense pas que se soit des retours qui soient la cause du ou des probleme(s).
La barrette de terre (coupure) ne doit pas servir de bornier de terre (repartition des terre vers les prise etc...)
la repartition doit se faire au tableau electrique ou l'armoire electrique grace a un bornier.
Pour faire les test de neutre, aller a votre tableau ou armoire electrique et faite ceci : (en laissant le disjoncteur differentiel de branchement allumé (celui a coté du compteur EDF - le disjoncteur principal)
-laissez les interrupteur differentiel enclanché (allumé)
-baissez tout les disjoncteurs de protections
-enclanché (allumé) un par un les disjoncteur de protections en les laissant monté.
-Dés que vous n'avez plus d'electricité, vous savez que le dernier disjoncteur de protection enclanché a un neutre inversé
-Ensuite, Laissez celui ci enclanché. et baissez tout ce que vous aviez enclanché precedemment.
-Ré enclancher le disjoncteur de branchement (principal) qui aurai du sauter lorsque vous n'avez plus d'electricité
-remonter un par un les disjoncteurs de protection et rebaissez les s'il y a toujours de l'electricité
-Continuez jusqu'a ce que vous n'ayez plus d'electricité. Vous saurez donc quel est le 2ieme disjoncteur avec un neutre inversé
-Une fois les 2 neutres inversé identifiés, couper votre courant au disjoncteur de branchement, verifiez qu'il n y ai plus de courant
-Inversé les 2 neutres
- réenclanché le courant et verifier les tensions
Vous ne devriez plus avoir de problème sauf si il y a d'autres invertions au niveau du tableau/armoire
Ou alors dans des boite de derivations.
J'espere avoir été assé clair pour vous aider un maximum.
J'attend vos news
La barrette de terre (coupure) ne doit pas servir de bornier de terre (repartition des terre vers les prise etc...)
la repartition doit se faire au tableau electrique ou l'armoire electrique grace a un bornier.
Pour faire les test de neutre, aller a votre tableau ou armoire electrique et faite ceci : (en laissant le disjoncteur differentiel de branchement allumé (celui a coté du compteur EDF - le disjoncteur principal)
-laissez les interrupteur differentiel enclanché (allumé)
-baissez tout les disjoncteurs de protections
-enclanché (allumé) un par un les disjoncteur de protections en les laissant monté.
-Dés que vous n'avez plus d'electricité, vous savez que le dernier disjoncteur de protection enclanché a un neutre inversé
-Ensuite, Laissez celui ci enclanché. et baissez tout ce que vous aviez enclanché precedemment.
-Ré enclancher le disjoncteur de branchement (principal) qui aurai du sauter lorsque vous n'avez plus d'electricité
-remonter un par un les disjoncteurs de protection et rebaissez les s'il y a toujours de l'electricité
-Continuez jusqu'a ce que vous n'ayez plus d'electricité. Vous saurez donc quel est le 2ieme disjoncteur avec un neutre inversé
-Une fois les 2 neutres inversé identifiés, couper votre courant au disjoncteur de branchement, verifiez qu'il n y ai plus de courant
-Inversé les 2 neutres
- réenclanché le courant et verifier les tensions
Vous ne devriez plus avoir de problème sauf si il y a d'autres invertions au niveau du tableau/armoire
Ou alors dans des boite de derivations.
J'espere avoir été assé clair pour vous aider un maximum.
J'attend vos news
Bonjour,
Je pense que c'est une invertion de neutre qui pose problème.
Pour la mesure de la terre, ce n'est pas bon du tout, il vous faut un " telurohmetre " Et la valeur de resistance depend de la valeur du disjoncteur de branchement.
Pour savoir quels neutres sont inversés, alimenté le disjoncteur de branchement , mais prenez soin de bien descendre les petits disjoncteur du tableau electrique.
une fois le disjoncteur allumé, monter un par un les disjoncteurs du tableau.
Faite le test que si ce sont bien des disjoncteur et non des portes fusible
(sinon il faudra changer les fusibles)
Lorsque vous monter un par un les disjoncteur, au bout d'un moment ca va disjoncter.
Lorsque ca disjoncte c'est que le neutre de se disjconteur(1) est inversé avec un autre.
Maintenant, trouvons l'autre neutre d'inversé. Baissez tout les disjoncteurs SAUF le dernier qui a fait disjoncter l'installation, et allumé le disjoncteur de branchement.
Puis monter un par un les disjoncteurs et ca devrai redisjoncter. C'est donc le neutre du dernier que vous avez monter qui est inversé avec le premier (1)
Attention cela ne veut pas dire forcement que c'est les seules inversions.
J'espere pouvoir vous aider ! Merci de retourner un message pour savoir si c'etait bien cela ou pas ! !
;)
Je pense que c'est une invertion de neutre qui pose problème.
Pour la mesure de la terre, ce n'est pas bon du tout, il vous faut un " telurohmetre " Et la valeur de resistance depend de la valeur du disjoncteur de branchement.
Pour savoir quels neutres sont inversés, alimenté le disjoncteur de branchement , mais prenez soin de bien descendre les petits disjoncteur du tableau electrique.
une fois le disjoncteur allumé, monter un par un les disjoncteurs du tableau.
Faite le test que si ce sont bien des disjoncteur et non des portes fusible
(sinon il faudra changer les fusibles)
Lorsque vous monter un par un les disjoncteur, au bout d'un moment ca va disjoncter.
Lorsque ca disjoncte c'est que le neutre de se disjconteur(1) est inversé avec un autre.
Maintenant, trouvons l'autre neutre d'inversé. Baissez tout les disjoncteurs SAUF le dernier qui a fait disjoncter l'installation, et allumé le disjoncteur de branchement.
Puis monter un par un les disjoncteurs et ca devrai redisjoncter. C'est donc le neutre du dernier que vous avez monter qui est inversé avec le premier (1)
Attention cela ne veut pas dire forcement que c'est les seules inversions.
J'espere pouvoir vous aider ! Merci de retourner un message pour savoir si c'etait bien cela ou pas ! !
;)
je met juste ce message pour suivre votre reponse , c'est moi qui vous ai repondu mais en anonyme :S
je vous remercie ......... ,
tout d'abord j'explique:
--------> -------------------------- ------------------------- ----- -------------- ----------
Source-->Disjoncteur Différentiel ---------> Disjoncteur d'armoire ----->sous----> stabilisateur----->Equipement
220v 63 A 63A Disjon 32A BITIC DOVIP
Triphasé Triphasé Triphasé SimplePhase 63A S.Pase
---------> --------------------------> --------------------------> ------> ----------> Prise
pour la terre est fixé directement par la barrette de mesure ainsi répartie vers les prises.
et pour le neutre inverse exactement j'est pas compris , que je doit faire et dans quelle niveaux doit j'intervenir .
est ce qu'il existe des semi conducteur en le mettre entre équipement et terre pour stopper le retour.
-------------> -------> --------
Equipement diode terre
--------------> <--/---- <--/---
Cordialement .
merci
tout d'abord j'explique:
--------> -------------------------- ------------------------- ----- -------------- ----------
Source-->Disjoncteur Différentiel ---------> Disjoncteur d'armoire ----->sous----> stabilisateur----->Equipement
220v 63 A 63A Disjon 32A BITIC DOVIP
Triphasé Triphasé Triphasé SimplePhase 63A S.Pase
---------> --------------------------> --------------------------> ------> ----------> Prise
pour la terre est fixé directement par la barrette de mesure ainsi répartie vers les prises.
et pour le neutre inverse exactement j'est pas compris , que je doit faire et dans quelle niveaux doit j'intervenir .
est ce qu'il existe des semi conducteur en le mettre entre équipement et terre pour stopper le retour.
-------------> -------> --------
Equipement diode terre
--------------> <--/---- <--/---
Cordialement .
merci
etoile2010
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 11 septembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
4 octobre 2009
1
11 sept. 2009 à 13:55
11 sept. 2009 à 13:55
je vous remercie ......... ,
tout d'abord j'explique:
1- Source 220v Triphas ---->Disjoncteur Différentiel 63 A Triphasé ----->Disjoncteur d'armoire 63A Triphasé
----------> sous Disjoncteur 32A simple phase --------> stabilisateur BITIC DOVIP SimplePhase 63A
---------> Prise (Equipement).
2- pour la terre est fixé directement par la barrette de mesure ainsi répartie vers les prises.
- et pour le neutre inverse exactement j'est pas compris , que je doit faire et dans quelle niveaux doit j'intervenir .
est ce qu'il existe des semi conducteur en le mettre entre équipement et terre pour stopper le retour.
-------------> -------> --------
Equipement diode terre
--------------> <--/---- <--/---
Cordialement .
merci
tout d'abord j'explique:
1- Source 220v Triphas ---->Disjoncteur Différentiel 63 A Triphasé ----->Disjoncteur d'armoire 63A Triphasé
----------> sous Disjoncteur 32A simple phase --------> stabilisateur BITIC DOVIP SimplePhase 63A
---------> Prise (Equipement).
2- pour la terre est fixé directement par la barrette de mesure ainsi répartie vers les prises.
- et pour le neutre inverse exactement j'est pas compris , que je doit faire et dans quelle niveaux doit j'intervenir .
est ce qu'il existe des semi conducteur en le mettre entre équipement et terre pour stopper le retour.
-------------> -------> --------
Equipement diode terre
--------------> <--/---- <--/---
Cordialement .
merci
etoile2010
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 11 septembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
4 octobre 2009
1
4 oct. 2009 à 10:43
4 oct. 2009 à 10:43
bonjour,
le problème du neutre effictivement se trouve dans un disjoncteur que j'est trouver l'inversion.
le problème du neutre effictivement se trouve dans un disjoncteur que j'est trouver l'inversion.
4 oct. 2009 à 10:39
coordiallement