¿Hilos demasiado gruesos para un conector RJ45?

Resuelto
Usuario anónimo -  
 Usuario anónimo -
Hola,

Estoy comenzando con el cableado Ethernet.

Mi casa está pre-cableada con cable categoría 5e, pero los extremos de los cables no están conectados.

He comprado conectores RJ45 macho y estoy tratando de conectarlos al final de los cables. Estoy siguiendo todas las instrucciones al pie de la letra (pelado, desolfado, enderezado de los hilos, corte a 13 mm, etc.).

Nada funciona: los hilos no entran en los agujeros del conector; comienzan a entrar, pero se quedan atascados a mitad de camino, es imposible empujarlos hasta los contactos.

Mis conectores macho no tienen ninguna referencia, en particular no hay indicación de clase (5, 5e, 6).

¿Existen varios modelos, cuyos agujeros sean más o menos grandes para adaptarse al diámetro de los hilos?

Si no, ¿tiene alguna idea sobre lo que podría estar impidiendo que los hilos entren hasta el fondo de los agujeros? Incluso probé un pelado - desolfado excesivo, por si la funda fuera demasiado gruesa: no hay diferencia, el problema está en otro lado.

Cuando el montaje va bien, ¿se debe aplicar una fuerza considerable para introducir los hilos en los agujeros?

Gracias por su ayuda.

4 respuestas

  1. jee pee Mensajes publicados 9444 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   9 981
     
    Hola,

    No soy en absoluto un especialista en el tema, pero tengo algunas observaciones/preguntas.

    Normalmente, los cables que pasan por las paredes están diseñados para conectar tomas de pared RJ45 hembras, cuyo acabado es totalmente diferente al de un conector macho. Los hilos de pared son a menudo hilos monofilamento (un solo hilo de cobre) y el cable no es muy flexible. Mientras que los cables utilizados para conexiones libres (macho/macho entre la toma de pared y el PC) son cables flexibles multicore, cada hilo está compuesto de varios hilos de cobre muy finos.

    ¿Qué tipo de cable tienes?

    Saludos

    --
    Un extranjero es un amigo que aún no hemos conocido.
    4
  2. jee pee Mensajes publicados 9444 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   9 981
     
    Sí, creo que también hay que poner tomas hembra para hacer un mini rack de conexión.

    Y los cables monofilares podrían ser la razón de la falta de compatibilidad con las tomas macho.

    --
    Un extranjero es un amigo que aún no hemos conocido.
    2
  3. Usuario anónimo
     
    Gracias por esta información, al volver a leer la documentación que encontré sobre el engaste de los conectores macho, se mencionan explícitamente conductores flexibles, multicore.

    De hecho, al reflexionar un poco (lo que debí haber hecho antes), me doy cuenta de que los contactos del conector macho que penetran en los conductores están en el mismo eje que el cable. ¡Las 2 patas no pueden, por tanto, sobrepasar el cable al atravesar el aislamiento! Con multicore flexible, las patas se deslizan entre los hilos.

    Por el contrario, en un enchufe de pared, la conexión autodesnudante es perpendicular al cable, lo que permite que las 2 patas sobrepasen el cable.

    Gracias de nuevo.
    1
  4. Usuario anónimo
     
    Hola,

    Estos son cables monofilares, un solo hilo por cable.

    Estos cables están efectivamente conectados en cada habitación a un enchufe de pared.

    Mi pregunta se refiere al otro extremo de los cables, donde se reúnen en la caja técnica. Quiero crimpárles conectores macho, que se conectarían a la salida del router: el integrado en mi Freebox, que deseo instalar en ese lugar.

    La duda me asalta: quizás debería llevar estos cables a una fila de tomas RJ45 hembra, que luego se conectarían mediante pequeños cables macho-macho (como un panel de conexiones)? Voy a revisar la literatura sobre este tema.

    Hay que decir que mi solución inicial era más económica...
    1